请教各位,现在我们这里要求住宅表箱集中计量,但是满足不了距地1.5米的要求(特别是一梯三户),请问有什么好办法解决?
请教各位,现在我们这里要求住宅表箱集中计量,
但是满足不了距地1.5米的要求(特别是一梯三户),
请问有什么好办法解决?
12楼
若一个箱不行,可否分两个、三个....只要墙面有地方安装,反正集中在一个地点就行。
回复
13楼
电表箱满足不了距地1.5米的要求,这个问题有时是会遇到的,不过也是一个老大难的问题了,最低时我曾做过底边距地1.0m的电表箱,不过提高防护等级就行了。
回复
14楼
可以在地下室墙上暗装啊。卖地下室这又不影响
回复
15楼
500*600的肯定不行,集中计量应该是一单元一个表箱,一梯三户按标准6层算,用户表18块,加上公用照明,设备共20块表怎么放?
提倡设计成落地式动力箱,在地下室增设设备间放置配电,电信,有线电视等设备,维护管理都方便.
回复
16楼
电表箱放置在设备间肯定是不行的。设备间是要上锁的,而现在都是插卡式电表,你给人家锁上了,人家怎么用阿。电表箱应放置在公共区域。在地下室找一个不太碍事的地方,可以做成落地的。
回复
17楼
集中计量采用集中计量电度表就行了,体积大不了多少,电度表可采用辽精表或哈尔滨集中电度表。
回复
18楼
如果一户一表做暗装实在装不下,可以用一表同时计量多户,这个表不会很大的
回复
19楼
集中计量肯定用的不是插卡表,集中计量为的是抄表方便,插卡表不用抄表,为什么要集中计量,插卡表一般都和用户配电箱在一起,方便出现电量报警时户主及时知道,如用集中计量,难道让户主天天去看看自家有没有电了?
回复
20楼
到不是那么严,不过不能太低,最好不小于1.2m。
实在没法就用表柜了,表箱是个不太让人喜欢的东东,要到太宽了,要到太高了。
回复
21楼
有理有理,之前是我理解错了,我以为是层箱!
17楼的推荐我觉得可行!
但还是卡表灵活!
回复