我们现在有几台螺杆制冷机组,冷凝器到蒸发器之间采用的是并联两路膨胀阀,此两路膨胀阀采用的是导阀加主阀的形式,可能是考虑到空间的问题,是上下两路并联,高差不大,此两路分别是从干燥过滤器壳体上下引出,在进蒸发器时是在管程同一水平面进入,现在出现的问题是所有下面一路的膨胀阀均出现冰堵,上面一路均没有问题,按照这个流程,我们认为如果水分超标,那么上面一路也应该出现冰堵,但是实际并没有,我们也怀疑是有杂质,但是检查之后很干净,现在就是下面的膨胀阀打不开,没有办法我们只好将阀芯拆掉,但是这也不是长久之计,请大家帮忙分析一下到底是怎么回事?
我们现在有几台螺杆制冷机组,冷凝器到蒸发器之间采用的是并联两路膨胀阀,此两路膨胀阀采用的是导阀加主阀的形式,可能是考虑到空间的问题,是上下两路并联,高差不大,此两路分别是从干燥过滤器壳体上下引出,在进蒸发器时是在管程同一水平面进入,现在出现的问题是所有下面一路的膨胀阀均出现冰堵,上面一路均没有问题,按照这个流程,我们认为如果水分超标,那么上面一路也应该出现冰堵,但是实际并没有,我们也怀疑是有杂质,但是检查之后很干净,现在就是下面的膨胀阀打不开,没有办法我们只好将阀芯拆掉,但是这也不是长久之计,请大家帮忙分析一下到底是怎么回事?
2楼
蒸发温度多高?把下面一路换大,或者改用毛细管.不知道行不(我经验不多,纯粹提个可能)
回复
3楼
楼主的问题粗看麻烦啊。
可能的原因:
1、两路膨胀阀的高度问题,虽然你说的高差并不大,但下面一路膨胀阀由于重力的影响分液多,当然流经此路的水分也相对多些了,当然就堵的厉害了,不一定上面的就没冰堵,也许上面的堵的不重,你看不出来而已。
冰堵的形成是只要有冰形成因为微量冰晶在流到内会引起局部压力降低温度降低,所以冰晶成长就很快,所以下面就先堵了,越是低温这种趋势越明显。因此,建议,对于这种系统最好不要整这种垂直布置的节流装置,两个节流回路对称最好。
2、过滤器出口的问题,为什么两路液体直接从干燥过滤器直接引出来?能否液体经过干燥过滤器后在分叉?而且引管又是上下出的……你指望过滤器给你分液均匀?呵呵,有点偷懒哦~~
3、过滤器材质的问题,为什么会出现冰堵呢?是不是用的硅胶?不行就换分子筛吧,呵呵
回复
4楼
fengjipanguan网友在三楼的留言讲得很有道理,学习了。
回复
5楼
我们实验室有一套测试冷凝机组的设备,以前进蒸发器时也是并联膨胀阀,我们的是经过过滤器后再水平放置的,但我们用了两个月,发现其中有一个膨胀阀已经不太灵敏,最后我们怀疑是流量稳定对阀进行了冲击造成的,我们的解决办法是:
关掉不灵敏的那只膨胀阀,因为前面都配一个手阀,只开一路,已经用了半年,效果比两路并联好,稳定灵敏。
(前提是你的一个膨胀阀的容量足够和你的系统匹配,如果不够,建议买一个大的,不要装并联)
以上仅供参考
回复
6楼
不知楼主说的是哪个阀出的故障,阀门间的控制有没有问题?
回复
7楼
第一次被奖励,我太开心了,谢谢斑竹~
我会更加努力学习,工作!
回复
8楼
我这边的设备也有很多并联进蒸发器的。以前用的是手阀-毛细管-电磁阀,现在改用手动膨胀阀了。也是有高差的、。但是暂时没出现楼主的问题。水分超标也是有可能的吧。换个大点,好点的过滤干燥器不知道行不
回复
9楼
谢谢各位,我上周出差了,因此没看到各位的回复,根据各位的回复我再研究一下!
回复
10楼
我们考虑过分液的问题了,这是一台R22机组,如果水分超标的话,水分应该集中在上部,R22应该集中在下部,如果堵的话应该是上面的可能性大些!这是我们没有想明白的事情!
回复
11楼
请问楼主,你们为什么用并联膨胀阀?好处在哪里?