砌体结构梁托墙的一点心得
高处能胜寒
2013年09月18日 11:19:33
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-9-18 16:12 编辑 在砌体结构中有时总会遇到由于使用上的要求,出现底层空间大,上部各层空间区格划分相对较小,就会有局部墙体与底层墙体无法对齐(PS:我不是说的底框--抗震墙结构,是针对只一两片墙体没对齐的情况),对于这种情况我一般采用三种方法:1、在该墙下做一道梁,梁上墙体以线荷载的形式输入,以这种方式进行计算,施工时该部分墙体按后砌墙体施工。建议层层设层间梁,这样子受力明确,计算结果也是比较安全的。

本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-9-18 16:12 编辑

在砌体结构中有时总会遇到由于使用上的要求,出现底层空间大,上部各层空间区格划分相对较小,就会有局部墙体与底层墙体无法对齐(PS:我不是说的底框--抗震墙结构,是针对只一两片墙体没对齐的情况),对于这种情况我一般采用三种方法:
1、在该墙下做一道梁,梁上墙体以线荷载的形式输入,以这种方式进行计算,施工时该部分墙体按后砌墙体施工。建议层层设层间梁,这样子受力明确,计算结果也是比较安全的。
2、设较大的托梁,梁上墙体在模形中以墙体的形式建入(就不输入线荷载了),这样子软件在计算时会考虑墙体和托梁的组合作用,即墙梁效应(当然要满足砌体规范7.3节相关构造要求),所以作用在托梁上的荷载会偏小(相对于第1种墙体拆算的线荷载),计算的梁配筋会小些。建议不采用此种方法,因为发生地震时,墙体会开裂,墙梁效应的效果会消失,对由墙体分担的那部分荷载作用最终还是加在托梁上。由此产生不安全的因素。
3、采用轻质隔墙,直接将墙体落在板上,这种方法也不错。
此上三种方法是自己在工作中的一点小小心得,也只是一家之言,里面肯定有不足甚至错误的地方,还请坛友指正。
免费打赏
黑毛衣free
2013年09月18日 12:15:42
2楼
谢谢楼主分享 学习了
回复
nchu_166618
2013年09月21日 08:56:11
3楼
:D:D看看楼主的心情啊
回复
congtou4876
2013年09月22日 15:46:03
4楼
学习了
回复
zhanxianqian
2013年10月10日 17:24:10
5楼
顶一个,谢谢分享
回复
设计小兵
2013年10月13日 12:36:41
6楼
我们通常采用第一种
回复
ygling
2014年03月02日 10:44:45
7楼
第一层梁的线荷载是只输入上一层墙的荷载还是此处以上各层墙荷载之和呢
回复
大乐乐
2014年03月02日 10:50:38
8楼
谢谢楼主,受教了
回复
土木结构
2014年03月02日 20:36:37
9楼
你要层层设梁 就不存在
回复
kzw4862344126
2014年03月03日 16:20:40
10楼
要定义墙是否承重墙,才确定荷载录入。
回复
develop116
2014年03月04日 09:30:18
11楼
楼主总结不错,谢谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开