新人请教前辈们一个问题,引入管和排出管在绘图中都是示意即可吗?
luuucky
luuucky Lv.7
2013年09月17日 22:32:10
只看楼主

我看了很多图,比如说,生活给水引入管,都是随手一拉,写上接市政管网。且未标注具体位置。是怎么回事呢?这方面我怎么百度也百度不到。刚接触一个项目,计算到生活给水系统管网的水头损失时就不知道引入管该按多长来计算了。(弱弱的问一句,前辈们是否是先画完图再来做管径计算?)

我看了很多图,比如说,生活给水引入管,都是随手一拉,写上接市政管网。且未标注具体位置。是怎么回事呢?这方面我怎么百度也百度不到。
刚接触一个项目,计算到生活给水系统管网的水头损失时就不知道引入管该按多长来计算了。
(弱弱的问一句,前辈们是否是先画完图再来做管径计算?)
免费打赏
liu8661497
2013年09月18日 08:34:13
2楼
引入管示意就行了,建筑专业一般单体楼出墙外(建筑外墙皮1.5米)是施工界面划分点,综合管网这部分的划分(小区引入管)一般每1000米考虑7-10的综合水头损失就行了,引入点的具体位置设计院能提供的要设计院提供,需要建设单位协调提供的让建设单位提供。
回复
luuucky
2013年09月18日 20:06:57
3楼
liu8661497 发表于 2013-9-18 08:34 引入管示意就行了,建筑专业一般单体楼出墙外(建筑外墙皮1.5米)是施工界面划分点,综合管网这部分的划分( …谢谢前辈指点!
回复
aaa_wgq
2013年09月20日 10:32:11
4楼
楼主虚心学习的心态赞一个!
建议楼主先在工作团队中获得支持,这样少走很多的弯路,更重要的是楼主在做人层面的提高。


回复

相关推荐