一栋六层7千多平大空间建筑,需要设火灾自动报警吗?急
蝴蝶骑大马
2013年09月17日 10:02:45
只看楼主

有一栋六层、每层都是大空间的建筑,开始写的是商业,我说应该做火灾自动报警,然后建筑就把功能改成了办公,问我还需要设置火灾自动报警吗。我看建筑设计防火规范上,没说什么样的办公楼需要设置火灾自动报警啊,请求大家的帮助,这栋楼到底该不该设呢?楼长60米,宽21.5米

有一栋六层、每层都是大空间的建筑,开始写的是商业,我说应该做火灾自动报警,然后建筑就把功能改成了办公,问我还需要设置火灾自动报警吗。我看建筑设计防火规范上,没说什么样的办公楼需要设置火灾自动报警啊,请求大家的帮助,这栋楼到底该不该设呢?楼长60米,宽21.5米
免费打赏
zfhwlr
2013年09月17日 10:03:59
2楼
需要设消防火灾自动报警。
回复
蝴蝶骑大马
2013年09月17日 10:07:33
3楼
zfhwlr 发表于 2013-9-17 10:03 需要设消防火灾自动报警。能说一下依据吗,现在标的功能是综合楼,哎
回复
蝴蝶骑大马
2013年09月17日 10:08:02
4楼
zfhwlr 发表于 2013-9-17 10:03 需要设消防火灾自动报警。能说一下依据吗,现在标的功能是综合楼,哎
回复
蝴蝶骑大马
2013年09月17日 10:08:25
5楼
zfhwlr 发表于 2013-9-17 10:03 需要设消防火灾自动报警。能说一下依据吗,现在标的功能是综合楼,哎
回复
zfhwlr
2013年09月17日 10:09:31
6楼
火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98 的 系统保护对象分级及火灾探测器设置部位
回复
zfhwlr
2013年09月17日 10:10:01
7楼
本帖最后由 zfhwlr 于 2013-9-17 10:11 编辑

建筑高度不超过24m的民用建筑:
1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;
2.市、县级的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼;
3.中型以下的影剧院;
4.高级住宅;
5.图书馆、书库、档案楼
回复
蝴蝶骑大马
2013年09月17日 10:15:03
8楼
这是火灾自动报警设计规范上的吗?设不设报警到底那本规范说了算啊,以前审图的好像说过,就按建筑设计防火规范定设不设
回复
蝴蝶骑大马
2013年09月17日 10:20:40
9楼
zfhwlr 发表于 2013-9-17 10:10 建筑高度不超过24m的民用建筑:1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的 …按你说的这个条件,我的这个楼可以不设自动报警的啊
回复
sjg9876
2013年09月17日 11:12:34
10楼
你不设,万一出了事情,你要担责任的,装吧没多少钱!
回复
zfhwlr
2013年09月17日 11:20:18
11楼
mazq.2010 发表于 2013-9-17 10:15 这是火灾自动报警设计规范上的吗?设不设报警到底那本规范说了算啊,以前审图的好像说过,就按建筑设计防火 …火灾自动报警设计规范 是按建筑设计防火规范分成特级、一级和二级。2个规范都说的算。
回复

相关推荐

APP内打开