sss.calling
2007年09月16日 22:07:23
只看楼主

我工地有一电能表是带互感器的电流变比200/5,表及互感器都经电力部门校过没有问题,接线也没有问题,可电表工作以来有时正常有时倒转不知是何原因?请各位良友给分析分析,谢谢!

我工地有一电能表是带互感器的电流变比200/5,表及互感器都经电力部门校过没有问题,接线也没有问题,可电表工作以来有时正常有时倒转不知是何原因?请各位良友给分析分析,谢谢!
免费打赏
pk5913407
2007年09月16日 22:33:39
2楼
可能是1、大型电动机超速运转处于发电状态。2、三相负荷严重不平衡,功率因素小于0.5L,C相无电流,三相三线有功表会反转。3、三相负荷严重不平衡,功率因素小于0.5C,A相无电流,三相三线有功表会反转。4、被测功率的传输方向改变。
回复
qm125_2al8087
2007年09月16日 23:01:07
3楼
这问题我也碰到过,可是就是不能理解它为什么倒转。
回复
绿叶随风
2007年09月17日 10:37:15
4楼
回复
taohuaduo.duo
2007年09月17日 17:46:01
5楼
三相还是三相四线?
回复
taohuaduo.duo
2007年09月17日 17:47:44
6楼
三相还是三相四线?工地一般都有电焊机,应该是电焊机造成的。