电业局引过来的110kv有N线?
yfxll
yfxll Lv.5
2013年09月16日 18:40:50
只看楼主

连接组别YN

连接组别YN
免费打赏
xinye10
2013年09月16日 21:14:46
2楼
这个YNd11跟N线接入有啥关系呀?
回复
westsailor
2013年09月16日 21:46:02
3楼
这个YNd11,是指变压器内三相高低压线圈的相互接线方式,并不是有N线的标示。
知道了吗?
回复
电气交流
2013年09月16日 21:56:11
4楼
变压器的连接组别没有看懂!
回复
yfxll
2013年09月16日 23:07:59
5楼
:$:$学习了
回复
海夜风
2013年09月17日 04:41:57
6楼
顾名思义,前温总理家里肯定有宝:lol
回复
云飘飘
2013年09月17日 07:09:08
7楼
楼上解释的很清楚了
回复
ssqqugamd
2013年09月17日 07:46:27
8楼
110KV是大电流接地系统, 星点是需要通过电抗器接地的。N不能用低压零线的用处来理解,准确讲是 星点
回复
wd0577
2013年09月17日 08:19:33
9楼
连变压器也用西门子的?是不是人傻钱多那种国企?
回复
lingxuct
2013年09月17日 08:33:43
10楼
支持8楼!

这个主变的型号:SZ10-50000/110 变比:110/10.50KV 接线组别YnD-11

说明主变是把110KV变为10KV,因高压是可直接接地系统,为防止操作过电压,110KV绕组的Y中性点可合接地刀闸(普通为调度许可),中压系统为高阻接地系统,为减小三次谐波,10KV绕组为Δ接法。

说明这台主变是我国代表性的结线组,用的最多的一种。
回复
老盖
2013年09月17日 09:24:39
11楼
wd0577 发表于 2013-9-17 08:19 连变压器也用西门子的?是不是人傻钱多那种国企?:victory:
回复

相关推荐

APP内打开