对室内消火栓灭火系统设备的要求【0916】
jylihs
jylihs Lv.3
2013年09月16日 11:36:53
只看楼主

  1、消防水泵的要求  ⑴一组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时,其余的吸水管仍能通过全部用水量。高压和临时高压消防给水系统中的每台消防泵应有独立的吸水管。消防水泵宜采用自灌式引水。  ⑵消防水泵房应有不少于两条出水管直接与环状管相连接。当其中一条损坏时,其余的出水管仍能通过全部用水量。在出水管上宜设检查用的压力表和试水用的放水阀门。  ⑶固定消防水泵应设备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。当室外消防用水量不超过25L/s的工厂、仓库及7~9层的单元式住宅。

  1、消防水泵的要求
  ⑴一组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时,其余的吸水管仍能通过全部用水量。  ⑷消防水泵应保证在火警5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。设有备用泵的消防泵站,应设备用动力,若用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机作动力。消防水泵与动力机械宜直接相连。
  ⑸消防水泵房应有与本单位消防队直接联络的通讯设备。
  2、对室内消防水箱的要求
  ⑴室内消防水箱的设置,应根据室外管网的水压和水量及室内用水要求确定。
  ⑵设有常高压和临时高压给水系统的建筑物,可以不设消防水箱。
  ⑶设置临时高压给水系统的建筑物,如设有消防水箱或气压水箱、水塔,应符合下列要求:应在建筑物顶部(最高部位)设置重力自流水箱;室内消防水箱容积(气压水罐、水塔,以及各分区的消防水箱)应贮存10min的消防用水量(即扑救初期火灾的用水量)。25L/s
  ⑷消防用水与其他用水合用一个水箱,应有消防用水不作它用的技术措施,以保证消防用水安全。
  ⑸由固定消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱,以维持管网内的消防水压,可在与水箱相连的消防用水管道上设置单向阀。发生火灾后,消防水箱的补水应由生产或生活给水管道供应,严禁消防水箱采用消防泵补水,以防火灾时消防用水进入水箱。
  ⑹室内消防水箱的设置高度,原则上应满足室内最不利点灭火设备所需水量和水压,如果有困难时,也可设置气压给水装置。
  3、对减压节流设备的要求
  在低层室内消火栓给水系统中,消火栓口处静水压力不能超过800kPa,否则应采用分区给水系统。消火栓栓口处出水水压超过500 kPa时应考虑减压,并设置减压设施。


sky3_2_1_
2013年09月16日 14:58:42
2楼
踩踩。。。飘过:lol:lol:lol
回复
roylong235
2013年10月21日 15:13:21
3楼
谢谢分享:lol
回复
swthjh500
2013年10月21日 18:38:33
4楼
谢谢分享:lol
回复
yidong1008611
2013年11月04日 14:42:14
5楼
不错的资料,谢谢楼主分享
回复
y1y108
2014年03月17日 00:13:56
6楼
谢谢楼主,值得学习的资料
回复
放水发电
2014年03月17日 08:10:56
7楼
不错的资料,谢谢楼主分享
回复
david200901050
2014年03月18日 09:19:41
8楼
学习啦;谢谢!
回复
张嘿嘿
2014年03月20日 00:43:10
9楼
好好的资料。学习了
回复
海洋哥
2014年03月20日 00:54:34
10楼
好好的资料。学习了
回复
韩毅均
2014年03月20日 09:25:10
11楼
每天路过,都帮楼主顶一下呀,挣点币!!!
回复

相关推荐

APP内打开