2013年供配电专业考试下午案例14题充电装置额定电流的计算
lixj1968
lixj1968 Lv.5
2013年09月16日 11:33:11
只看楼主

2013年供配电专业考试下午案例14题充电装置额定电流的计算,本人分析和计算过程如下: 所谓额定电流,是指电气设备在正常工作下的电流,充电装置的额定电流,就是充电装置在正常工作下的电流,而根据DLT5044-2004 第4.1.5条,在正常情况下,蓄电池组以浮充电方式运行,所以,本题中,应按浮充电方式计算充电装置的额定电流,计算如下: 根据DLT5044-2004 附录C C.1.1

2013年供配电专业考试下午案例14题充电装置额定电流的计算,本人分析和计算过程如下:
所谓额定电流,是指电气设备在正常工作下的电流,充电装置的额定电流,就是充电装置在正常工作下的电流,而根据DLT5044-2004 4.1.5条,在正常情况下,蓄电池组以浮充电方式运行,所以,本题中,应按浮充电方式计算充电装置的额定电流,计算如下:
根据DLT5044-2004 附录C C.1.1
Ir=0.01xI10+Ijc ……………………………………….(1)
Ir=0.01*(120/10)+(5+5)=10.12 最接近15A 所以,选择答案 A (15A)
这里,0.01 就是自放电系数,0.01*I10 就是自放电电流,一般情况下,自放电电流是I100.2%,最大不超过1%,所以I10 要乘0.01
如按规范DLT5044-2004 附录C C.1.1条,充电装置要同时满足浮充电,初充电,均衡充电的要求,则如下计算:
浮充电: Ir=0.01xI10+Ijc 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(2
初充电: Ir=(1.0~1.25)xI10 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(3
均衡充电: Ir=(1.0~1.25)xI10+ Ijc 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(4)
(2) (3) (4)式中,无论在什么情况下,(4)式的计算值永远是最大的,那是不是可以这样说:选择充电装置的额定电流,一定是按照均衡充电计算值,因为均衡充电计算值永远最大,规范上是说充电装置要满足浮充电,初充电,均衡充电的要求,但绝没有说要同时满足三个要求,也绝没有说要取三者的最大计算值,本人对此点很是困惑,希望各位高手帮助答疑解惑,批评指正,多谢了!
免费打赏
一通百顺
2013年09月19日 18:44:27
12楼
“既然不考虑初充,我也就没考虑均衡充了”,觉得太不靠谱了!
回复
chenyin2013
2013年09月19日 20:30:08
13楼
请看一下均衡充电的定义先

所谓均衡充电,就是均衡电池特性的充电,是指在电池的使用过程中,因为电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端电压不平衡,为了避免这种不平衡趋势的恶化,需要提高电池组的充电电压,对电池进行活化充电。
均充就是均衡充电,均充电压一般为2.35V(2V单体电池提高到2.35V左右),均充时间不大于10小时。一般是在下列情况下蓄电池需要均衡充电。
1、市电停电后电池释放的能量超过总容量的15%。
2、蓄电池长期处于浮充状态(电网稳定,长期不停电)。
3、电池组中,出现了落后电池,在浮充状态下单体电压低于2.2V,更换新电池后。

也就是说 均衡充电 与初充电 没什么直接联系 估计题目给这个条件 就是让你少算一项 仁慈

还有 电池放电后呢?再充也叫均衡充电 这时 浮充电的额定电流肯定满足不了

题目给母线直连 只是为了消除Ijc这个不确定项

而且 10.12A也对不上15A这个选项

至于22A接近20A的问题 我觉得 这个选额定电流嘛 只能向上选取 不能向下选取

而且还是齐着下限 又向下选取就更不应该了

附图


未命名.JPG


回复
lixj1968
2013年09月19日 22:53:54
14楼
chenyin2013 发表于 2013-9-19 20:30 请看一下均衡充电的定义先所谓均衡充电,就是均衡电池特性的充电,是指在电池的使用过程中,因为电池的 …规范上说了要同时满足三个充电要求了吗?,规范又上说了要取三个充电要求的最大值了吗?,什么是额定电流?,蓄电池正常工作在什么状态?,蓄电池一般情况下多长时间进行均衡充电你搞清楚了吗?我举得,搞清楚上述问题,答案自然就出来了
回复
zhenghan01
2013年09月19日 22:58:06
15楼
均衡充可能更看重的是提高充电电压,
而您引用的这个条文,也说明 初充和均衡充从电流角度是相等的
1.0~1.25I10,只不过均衡充还需要考虑 经常负荷电流,
本题是要算的充电电流,而不是充电电压,既然不考虑初充电流,那为什么要考虑均衡充电流呢,
否则,我们配三种充电装置,就万事大吉了,这个题目应该说不严谨啊,
还是要期待命题组给出合适的解释,
否则,以后充电池电流不用选了,直接按均衡充 配置就可以了,因为均衡充电流一定是最大的
回复
chenyin2013
2013年09月20日 00:45:59
16楼
本帖最后由 chenyin2013 于 2013-9-20 01:23 编辑 lixj1968 发表于 2013-9-19 22:53 规范上说了要同时满足三个充电要求了吗?,规范又上说了要取三个充电要求的最大值了吗?,什么是额定电流 …我觉得我不用回答你这些问题了 因为上面的帖子我都写的清清楚楚了鉴于你还是问 我就逐条给你仔细回答下规范上说了要同时满足三个充电要求了吗?,7.2.2写的是 应 满足 下列 要求 不是应满足下列要求之一 规范又上说了要取三个充电要求的最大值了吗?,按照工程常识 这种情况下 如果有N个条件选额定电流 那就应该选额定电流最大的 你手机的充电器 输出也就1A 你给它并联插上10个手机试试 保证充电器过热什么是额定电流?,保证导体或电器能长期稳定工作最大电流蓄电池正常工作在什么状态?,正常浮充电状态,但不仅仅工作只工作在浮充电状态有需要时 蓄电池得干活 放电 比如故障时题目没说蓄电池只工作在正常状态吧?除了浮充电状态 初充电状态 还有均衡充电状态呢蓄电池一般情况下多长时间进行均衡充电你搞清楚了吗?按照我上面贴的 请您仔细看看 至少放一次电 就得充一次 你手机不充电?我举得,搞清楚上述问题,答案自然就出来了我觉得 你仔细看看我上面的贴 答案早出来了
回复
chenyin2013
2013年09月20日 00:58:08
17楼
zhenghan01 发表于 2013-9-19 22:58 均衡充可能更看重的是提高充电电压,而您引用的这个条文,也说明 初充和均衡充从电流角度是相等的 1.0 …相等的东西 那不一定意义是一样的 老卞的口头语:“这个你同意吗?”比如这个题 断路器 合闸和自投 实际都是一个过程 都120A 但是意义不一样 核算到哪个放电时间都不一样 这个你同意吗?言归正传 说一个最简单的反例如果真的只按浮充电选了充电装置 7.2.2说了 应满足那三个要求 1 题干说了 不考虑第2个初充电要求 那你凭什么就断定 应该只满足第一个浮充电要求呢?题目也没说 只满足正常工作状态啊2 如果你真选了15A的 我变电所出了次故障 蓄电池 放了50%的电 那你怎么充电 我均衡充电需要22-24.6A呢 你15A的额定电流怎么带20多A的设备?3 15A和你计算的10.几A 差太多了
回复
zhenghan01
2013年09月20日 09:44:59
18楼
您的论点让我更迷惑
1、规范没说要选最大
2、规范也没说要同时满足三种情况
问题出在,对一组蓄电池,以下三种情况均会出现:
刚买回来要初充电,
正常运行要浮充电,
事故放电或电池电压出现不均衡时需要均衡充电,
按照你的意思,我们需要配置三套充电器 或者配置一套满足均衡充的充电装置。
既然所有的蓄电池都会出现三种充电情况,以后我们只配一套充电器的时候,直接按均衡充配就OK了,呵呵,何必要满足三种情况呢?
要么就买三套回来,皆大欢喜。
回复

相关推荐

APP内打开