老楼房外墙贴瓷砖,楼层高13米,施工方提出为保证工期,折装方便,搭设移动脚手架,不知可以不?监理提出移动脚手架不安全,要用双排钢管脚手架?移动脚手架有什么公缺点?请各位专家指点!
老楼房外墙贴瓷砖,楼层高13米,施工方提出为保证工期,折装方便,搭设移动脚手架,不知可以不?监理提出移动脚手架不安全,要用双排钢管脚手架?移动脚手架有什么公缺点?请各位专家指点!
2楼
13米的层高用移动的有危险,主要是固定不好,移动脚手架整体稳定性差主要是间距和构造的问题,移动的间距较短,就不是够长,构造是卡的不牢固,如果赶时间的话可以试着用两个双排的链接到一块,然后和墙体在链接在一起。
回复
3楼
踩踩!学习了,还不错!
回复
4楼
13m确实很危险 如果有大风的话那就不是脚手架的问题而是人的问题了
可以考虑在简单构造的基础上加些钢管之类的连成整体加强固定
回复
5楼
监理说得有道理
回复
6楼
谢谢,施工方提出会将整栋楼的移动脚手架固定连成一个整体。
回复
7楼
13米高用移动脚手架不安全。
回复
8楼
还是用钢管比较安全,移动架不稳
回复
9楼
兄弟,谨慎点。
回复
10楼
13m确实很危险 如果有大风的话那就不是脚手架的问题而是人的问题了
可以考虑在简单构造的基础上加些钢管之类的连成整体加强固定
回复
11楼
在脚手架施工规范上,有这方面的规定的。
回复