如何做好水电安装的预留预埋
绿茵飞翔
2013年09月15日 19:34:24
只看楼主

本帖最后由 liming063322 于 2013-9-15 19:42 编辑 在施工中如何做好水电安装的预留预埋,很多人会认为这是件小事。没有预埋好,总是有办法解决的。的确不错。但是如果把预留预埋做好了,对后序的施工,将起到事半功倍的作用。水电安装预留预埋常见的问题1、电气工程预埋常见的问题1) 规范规定开关距门边的距离为15-20cm,预埋时有些没控制在这个范围内,标准层中同一位置的误差不能超过1cm

本帖最后由 liming063322 于 2013-9-15 19:42 编辑


在施工中如何做好水电安装的预留预埋,很多人会认为这是件小事。没有预埋好,总是有办法解决的。的确不错。但是如果把预留预埋做好了,对后序的施工,将起到事半功倍的作用

水电安装预留预埋常见的问题
1、电气工程预埋常见的问题
1) 规范规定开关距门边的距离为15-20cm,预埋时有些没控制在这个范围内,标准层中同一位置的误差不能超过1cm。像这类情况还有插座的高度、开关高度的控制。(剪力墙上如何控制水平管抄水平,钢筋固定。埋泡沫等)墙面上强电与弱电线盒之间的水平距离一般为50cm。(施工规范) 顶板之间根据设计说明进行,但一般应大于20cm,在施工中进行会有不满足要求的发生。
2) 预埋时没有按要求加设过渡盒。
两预埋线盒水平之间的过渡盒设置按下列要求进行:
无弯路时,不超过30米设置
有一个弯时,不超过20米设置
有二个弯时,不超过15米设置
有三个弯时,不超过8米设置

两预埋线盒垂直预埋时之间的过渡盒设置按下列要求进行:
导线截面为50mm2以下时为30米
导线截面为70-95mm2以下时为20米
导线截面为120-240mm2以下时为18米

3)预埋线盒没固定牢固,线盒里面的填充物封堵没封好。线盒没紧贴模板,不横平竖直
4)线管预埋时线管的重叠层数太多,一般重叠最多不超过3层。线盒并排走时挤在一起,应该隔开一定的距离。
5)线管预埋时有小于90度的弧度
6)线盒接头没封闭牢固。像KBG等管在把螺丝拧紧拧断后,还应用胶布包扎,防止浇砼时将管子堵塞
7)剪力墙上的线盒在预埋好后,土建封模后没再仔细检查。导致线盒、线管堵塞。有时预埋的是塑料线盒线管,这时土建在封模时就要看看,看线盒、线管与土建固定模板的对拉螺杆是否相碰。如果相碰,马上处理。
8)没有将土建的结构搞清楚,导致预埋的线管跟后来的对应的墙不在一起,有的偏位很大, 导致后来返修。

1.jpg

2.jpg

2.jpg


1.jpg

免费打赏
wangjunzhuang1979
2013年09月20日 22:18:26
12楼
防锈,一般是在掏出盒子之后
回复
liu8661497
2013年09月21日 08:36:01
13楼
谢谢楼主,分享。
回复
巨人电气
2013年09月22日 21:01:05
14楼
楼主辛苦,再发点吧:lol
回复
axjcb
2013年09月23日 04:06:12
15楼
学习学习真长知识,,,,,
回复
youmeyer
2013年09月24日 15:17:51
16楼
学习学习真长
回复
孤独狼道
2013年09月25日 13:40:43
17楼
学习了,谢谢啊
回复
xiaoyudian0415
2013年09月25日 22:44:25
18楼
在线盒内刷防锈漆的工程 一般都是要求高的工程
回复
shimiandemeng
2013年09月26日 09:37:11
19楼
不错,学习一下
回复
lmf651
2013年09月26日 14:38:12
20楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
liyuwei2009
2013年10月03日 11:55:16
22楼
额外的收获,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开