请问如果补偿一个车间,总功率是按照全部设备额定功率来计算补偿,还是按照设备实际运行的总功率来计算补偿?(比如额定功率为100kw的设备,实际不是满负荷运行,只用到了70kw,请问补偿计算应该用哪个功率?)
请问如果补偿一个车间,总功率是按照全部设备额定功率来计算补偿,还是按照设备实际运行的总功率来计算补偿?(比如额定功率为100kw的设备,实际不是满负荷运行,只用到了70kw,请问补偿计算应该用哪个功率?)
12楼
计算是按照实际运行的来,但要预留一定的容量
回复
13楼
计算是按照实际运行的来,但要预留一定的容量,民用建筑一般按变压器容量的30%设计,但要动态补偿,以防止过补偿。
回复
14楼
如果是设计,我按容量来补,为了占地,要不开始不留好位置,以后没地方。
回复
15楼
谁能保证,以后不是满负荷运行?
再说了,现在多半是自动化控制无功投切,无功报装容量必须根据额定容量上满;
具体补多少,那当然是实时补偿了。换言之,楼主的问题存在歧义。
回复
16楼
考虑到后期情况还是用额定功率为好。
回复
17楼
根据供电局要求无功就地平衡,用户尽量利用自然功率因数,不满足要求时可用技术手段人工方法就地补偿,方法有三,一是集中二是分散三是随机,就楼主情况如果1.集中补偿,选8kvar-0.45kv三相电力电容6路计48kvar自动三相共补偿装置,2.随机补偿可按每台电机的空载电流90%选择0.4kv的三相电力电容随该机投切可满足要求。
回复
18楼
主要还是看负载的性质,宁可稍微多点,也不能少,因为到时不够再增加,就麻烦了。
回复
19楼
根据补偿的方式选择,固定补偿按实际使用的负荷计算!自动补偿按额定功率来算,大一点最多不全部投入,少了还要改造麻烦!
回复
20楼
Qc=Pc(tg1-tg2),Pc企业的计算有功功率,tg1补偿前计算负荷功率因数角的正切值;tg2补偿后计功率因数角的正切值;Qc无功补偿率
回复