空调开机不制冷毛细血管结霜是怎么回事?故障现象:一台新安装的空调器,工作几分钟后毛细管结霜,低压侧压力下降,且很快就出现不制冷,关机十几分钟,重开正常,工作几分钟后,又出现上述现象。故障解析:根据此现象确定此故障是管路堵塞,由于是新机,冰堵及脏堵的可能性极小,经询问用户得知:安装时因未注意,将室外机倒置抬上楼。由此判断是压缩机内的油溢出至管路中,运行造成油堵。按照常规是拆下用高压氮气将积油吹出,再抽真空灌注制冷剂,但这样做费工费时。试将空调器四通换向阀的继电器RL3的动触点用导线连接,开机(即为制热)1-2分钟后停机,将导线断开,再开机这时情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵,又按上述方法开机4~6分钟,停机后转制冷,故障排除,再用同一方法排出另一室内机积油。

空调开机不制冷毛细血管结霜是怎么回事?


故障现象:一台新安装的空调器,工作几分钟后毛细管结霜,低压侧压力下降,且很快就出现不制冷,关机十几分钟,重开正常,工作几分钟后,又出现上述现象。


该故障管路特别是连机管及室内机管路内积油时,在制冷时,油稠难以回流,造成油堵。而在制热时,一是制冷剂流向相反;二是温度高,油流动性好;三是连接管内压力高,有利油回流。


一台美的空调白天制冷正常,晚上制冷差是什么故障?


故障现象:美的kfr-27gw/bm 空调制冷效果白天正常,晚上差。


故障解析:根据这台美的空调的故障现象初步分析是用户电源电压问题。上门查看,发现用户住7楼,白天室内插座电压可达210v能正常使用空调,晚上检查一楼总闸进户电压可达190v,测用户插座只得165-180v。因此判断故障是电源电压偏低导致的低电压限频保护。建议用户拉4c㎡铜芯专线。用户更换线路后,试机正常。


外机风机压机反复启动的故障


故障现象:美的kfr-27gw/bmⅱ型空调不制冷,外机风机压机启动一下,马上就停,十几分钟后又启动又停。无故障显示。


故障解析:用万用表直流档检测模块p?n端直流电压发现在开机瞬间电压下跌很厉害,至20-30v,甚至更低。分析原因可能是接线不牢,或者外板上功率继电器不能吸合故障。进一步检测发现ptc元件发热厉害,而功率继电器始终不能吸合,(线圈坏)导致故障。更换外板功率继电器,试机正常。


经验总结:ptc主要作用是限制滤波电容过大的充电电流,当电容电压充到95%时,与之并联的功率继电器解头应闭合,将ptc短接,否则就会出现上述空调外机风机压机反复启动的故障现象。


空调室外机时起动时不起动,室内机无任何故障显示故障原因


故障现象:送修故障空调是一台美的kfr-50lwx/bmf 型号变频空调;判断室外机时起动时不起动,室内机无任何故障显示。

故障解析:此故障较特殊,室内机无故障显示,且时正常时不正常,可判断为:


1、外界有干扰源;


2、信号线等接触不良;


3、电路板性能不良。


故障解析:首先紧固信号线,测信号线电压一切正常。再更换室外板,故障依旧,检查该机的工作环境,没有任何干扰。再次把所有插头重新紧固,开机试运行半小时后,一切正常。


空调维修经验总结:机器出现故障后,认真仔细检查,不要过早更换元件。尤其此类空调故障多数为接线问题或信号干扰所引起的。