给水排水学习资料:室内消火栓的布置
jylihs
jylihs Lv.3
2013年09月14日 13:43:35
只看楼主

  ⑴消火栓布置要求  ①设有室内消火栓的建筑物,其每层(包括有可燃物的设备层)均应设置消火栓。  ②建筑物任何部位着火,应保证有两支水枪的充实水柱同时达到着火部位。除建筑物最上一层外,其他部位都不应使用双出口消火栓,应采用单出口消火栓。  ③消火栓应设在建筑物内明显而便于灭火取用的地方。例如楼梯间、走廊、大厅、车间的出入口等,并应有明显的标志。消火栓栓口距室内地面高度为1.1m,其出口方向宜下或与设置消火栓的墙面成90°角。

  ⑴消火栓布置要求
  ①设有室内消火栓的建筑物,其每层(包括有可燃物的设备层)均应设置消火栓。
  ④消防电梯前室应设室内消火栓。
  ⑤冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内,以防冻结损坏。
  ⑥设有室内消火栓的建筑物如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的试验消火栓,用以检查消防系统的运行情况及保护建筑物免受邻近建筑火灾的波及。
  ⑦同一建筑物内应采用同一规格消火栓、水枪和水带,以便串用。每根水带的长度不宜超过25m.
  ⑧对于高层工业建筑或水箱设置高度不能满足最不利点消火栓和自动喷水灭火设备的水压及水量要求时,应在每个室内消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮,并应有保护设施,以防损坏或误启动。
  ⑨当消防水枪射流量小于3L/s时,应采用DN50口径的消火栓和水带,水枪喷嘴直径采用13~16㎜;当射流量大于3L/s时,应采用DN65口径的消火栓和水带,水枪喷嘴直径采用19㎜.
  ⑩消火栓及消防立管在一般建筑物中均为明装,在对建筑物要求较高及地面狭窄因明装凸出影响通行的情况下,则采用暗装方式。消防立管的底部应设置阀门,阀门经常开启,并应有明显的启闭标志。设置在消防箱内的水带平时要放置整齐,以便灭火时迅速展开使用。
  ⑵水枪的充实水柱长度
  水枪的充实水柱是指靠近水枪出口的一段密集不分散的射流。从喷嘴出口起到射流90%的总射流量穿过直径38㎜圆圈处的一段射流长度,称为充实水柱长度。以保证具有扑灭火灾的能力。
  ⑶消火栓的保护半径
  消火栓的保护半径是指一定规格消火栓、水枪、水龙带配套后,以消火栓为圆心,消火栓能充分发挥灭火作用的半径。
  ⑷室内消火栓的布置间距
  对于高层工业建筑、高架库房、甲、乙类厂房、设有空气调节系统的旅馆,室内消火栓的布置间距不大于30m.其他单层和多层建筑室内消火栓间距不应大于50m.


免费打赏
非诗
2013年10月16日 09:43:40
2楼
学习了 谢谢
回复

相关推荐

APP内打开