火灾自动报警系统可否只装报警按钮及火灾联动,不装探测器,请高手答复
火灾自动报警系统可否只装报警按钮及火灾联动,不装探测器,请高手答复
2楼
不安装探测器,也叫自动报警系统?还是叫手动报警系统吧
回复
3楼
可以,只要能联动水泵和风机也可以。不过安不安装探测器的界限不好界定。可能会被审图提,建议设置探测器。
回复
4楼
缥缈峰 发表于 2013-9-14 10:14 不安装探测器,也叫自动报警系统?还是叫手动报警系统吧就是,没有探测怎么自动、联动。
回复
5楼
楼主就是探测器,每天在那里守着
回复
6楼
这种情况确实有。比如通过消火栓按钮联动卷帘门
回复
7楼
人工探测啊,强,不过现在人工费贵啊
回复
8楼
这个不完整吧。消防报警,怎么来报警呢 ?
回复
9楼
这个你都能想出来啊
不装探测器 你还装那个自动报警控制系统干啥啊
直接人工24小时监测 一旦发生火灾了 没人领个灭火器
喊人赶紧把防火卷帘门拉下来 呵呵
开个玩笑哦 还是装了吧 没几个钱的
要不叫人家验收的看见了肯定说这是谁设计的 真高级啊 呵呵
回复
10楼
看是哪里的火灾自动报警了,比如化工企业的罐区,只设报警按钮和对讲系统就行了。