现遇一设计,厂区总进线为35kV,在厂区总配电室内设置一35/10kV总降压变压器,然后在7个车间变设置7个10/0.4kV变电站,此为方案一;方案二为设置7个35/0.4直降这两个方案那个更优化。大家说说
现遇一设计,厂区总进线为35kV,在厂区总配电室内设置一35/10kV总降压变压器,然后在7个车间变设置7个10/0.4kV变电站,此为方案一;方案二为设置7个35/0.4直降这两个方案那个更优化。大家说说
12楼
xinye10 发表于 2013-10-11 13:37 直降的变压器貌似不常见。另一个,这样大容量的变压器,低压开关的选型也是难题之一啊。有什么问题,2500的变压器,低压开关有什么问题!
回复
13楼
供电电压等级与供电半径有关,10KV供电半径约在5km左右,35KV供电半径约在30km,这样,对线路压降和损耗上都比较合理。
楼主朋友只有7台变压器,想必供电半径不会超过5km,用10KV供电比较合理。
从设备投资和安全上考虑,35KV电压等级的设备(变压器、开关柜等)要求的安全间距大,价格也高,保护要求也高(指相对10KV比较),用35KV就会把配电室做的比10KV的要大。
个人建议:35KV电源直接上主变(35/10KV),在10KV进线柜(与上级出线柜)设置线变组纵差保护,10KV母线设七台出线柜(当然需要进线隔离、计量、PT和进线保护断路器柜,共11台),有条件再加一台联络柜(从其他变电所找一路10KV联系线,作为检修电源,或单独从别处接到厂变——设厂变)。
回复
14楼
不管从经济角度和应用角度来说方案一都优越。选方案一!没错的!
回复
15楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-11 13:59 有什么问题,2500的变压器,低压开关有什么问题!容量要再大点儿呢。我是说,断路器的Icu不容易满足。馈线的热稳要求也不容易满足。何必搞得那么不常规呢。即便一次投资大点,后期的维护费用不是照样能省回来。
回复
16楼
xinye10 发表于 2013-10-11 14:21 容量要再大点儿呢。我是说,断路器的Icu不容易满足。馈线的热稳要求也不容易满足。何必搞得那么不常规 …10/0.4KV和35/0.4KV的变压器,在台数一样(都是七台)的情况下,容量大小会有差异吗?
回复
17楼
0.4kV变压器相同容量相同阻抗的情况下,方案二的低压侧短路电流稍微大一点!
回复
18楼
两者各有好处!若用方案2则可以节约成本,但又有很多问题!
回复
19楼
liliyongjing 发表于 2013-10-11 15:29 两者各有好处!若用方案2则可以节约成本,但又有很多问题!有什么问题?不理解。35/0.4的变压器 2。5米,1.2米, 2.5米,1600KVA,比10KV的能大多少。和10KV方案一样,35KV站,出线到各个地方,每个地方,35KV/0.4KV 干变,接低压柜,有何不妥?变电室大点,能大多少?
回复
20楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-11 15:17 0.4kV变压器相同容量相同阻抗的情况下,方案二的低压侧短路电流稍微大一点!短路电流可以校验,可以计算。能有多大。
回复
21楼
有参数,能计算,知道规范,就可以找出最好方案。要是什么都吃不准,随大流,那。。。
回复