现遇一设计,厂区总进线为35kV,在厂区总配电室内设置一35/10kV总降压变压器,然后在7个车间变设置7个10/0.4kV变电站,此为方案一;方案二为设置7个35/0.4直降这两个方案那个更优化。大家说说
现遇一设计,厂区总进线为35kV,在厂区总配电室内设置一35/10kV总降压变压器,然后在7个车间变设置7个10/0.4kV变电站,此为方案一;方案二为设置7个35/0.4直降这两个方案那个更优化。大家说说
2楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2016-10-5 14:02 编辑
:lol:lol:lol
回复
3楼
当然是方案1好,总站加车间配变电所,10kV辐射式配线,明晰、方便。将来与供电局结算电费都节省些啦。
回复
4楼
我认为当然是方案1好,总站加车间配变电所,10kV辐射式配线,明晰、方便而且便宜和35KV的电缆比较。方案二35/0.4KV变比较大,你有7个车间地方肯定是天女散花,不集中,集中的话可以用。35KV的大电缆以1米多少钱算,天女散花的话要多少钱,想过没有?
回复
5楼
方案一好,首先35KV开关柜体积大,绝缘要求高,成本相对较高;其次35KV变压器的采购成本也会变得比较高;还有10KV在工程配电系统中可靠性更高。经济性和可靠性都较高
回复
6楼
这个要看你的具体配置,单母线分段还是一工一备亦或是单电源?
还有就是容量大小,35/10kV的变压器,筒子们考虑没有?
35/10kV-20M的变压器,150万了,35kV的柜子配置真空断路器,也就是十几万。
10kV的柜子配置真空断路器,几万块钱都能搞定。
从可靠性来说,方案二更好。
具体哪个方案,我觉得应该做一个技术和经济的方案比较,
不仅仅包括电气部分,还要包括土建(两个方案变电所的尺寸和要求不一样)
个人初步推荐方案二!
回复
7楼
35kV进线了,估计负荷不会小!
回复
8楼
O(∩_∩)O谢谢楼主!
回复
9楼
方案一好多了,从任何方面来说都有优越性。还有,你要是采用方案二,还得搞个35KV开闭所吧,要不然你哪来那么多35KV电源呢。
回复
10楼
直降的变压器貌似不常见。另一个,这样大容量的变压器,低压开关的选型也是难题之一啊。
回复
11楼
什么参数没有,怎么分析。但本人偏向方案二。省了一个电压,也节约啊,损耗。
回复