380V断路器,选3极和4极有什么区别
hz917211
hz917211 Lv.3
2013年09月13日 14:38:04
只看楼主

380V断路器,选3极和4极有什么区别,什么情况下应该选择4P的开关呢?

380V断路器,选3极和4极有什么区别,什么情况下应该选择4P的开关呢?
免费打赏
xiaozhi88
2013年09月13日 17:21:24
2楼
单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,可以通过以下几点判断:1.考虑检修安全:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。2. 当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。另:1P+N,3P+N和2P,4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择 2P,4P。
从别的地方拷的。
回复
自控
2013年09月13日 20:42:29
3楼
说得不错!
回复
david200901050
2013年09月15日 11:00:22
4楼
学习啦;谢谢
回复
水轮发电机
2013年09月15日 11:08:11
5楼
学习啦;谢谢
回复
云飘飘
2013年09月15日 11:34:06
6楼
这个问题现在有点复杂
回复
电力滤波
2013年09月15日 23:00:44
7楼
看使用场所来确定用三极还是四极
回复
lhf305
2013年09月15日 23:23:43
8楼
xiaozhi88 发表于 2013-9-13 17:21 单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,可以通过以下几点判 …专业,讲解的挺透彻!
回复
linyong64
2013年09月16日 10:28:37
9楼
不错,顶一下!!!!
回复
xcqcfs
2013年09月16日 11:11:40
10楼
TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要三极和四极开关
回复
hnjdzhangwei
2013年09月16日 11:12:35
11楼
xiaozhi88 发表于 2013-9-13 17:21 单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,可以通过以下几点判 …受教了···
回复