今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
2楼
是啊,你也说非消防配电箱有控制模块了,那个控制模块就是切除用的啊,是总线制的
回复
3楼
开心老爸 发表于 2013-9-13 10:07 是啊,你也说非消防配电箱有控制模块了,那个控制模块就是切除用的啊,是总线制的请问总线制是什么意思,为什么消防控制线还要在加一个控制线,而非消防配电箱则不要那根控制线,消防配电箱利也有模块啊
回复
4楼
你说的“跟消防有关的配电箱”应该是指“排烟风机控制盘”一类的吧?
只有控制模块的应该是自动联动控制,如“非消防电源配电箱”;而增加一个控制线的则是除了自动联动控制外,还有一个硬接线手动控制,如“排烟风机控制盘”,这个硬接线手动控制就是直接接到消控中心的。
回复
5楼
总线制就是一根总线,既管输入,又管输出