审图说砌体结构超高,该怎么解决
zjw1988109
zjw1988109 Lv.5
2013年09月12日 20:06:30
来自于砖混结构
只看楼主

现有个6+1砖混住宅,7度0.15g 丙类 ,室内外高差1m , 地下室层高2.3m ,1~6层2.9m ,审图意见下来说房屋有效高度超过抗规7.1.2条限值,不知该怎么解决,望有高手能指点一二!具体如下:1.房屋高度:2.9X6+1=18.4m(因建筑顶层标高标的是板底)故总高度为18.4+0.1=18.5m2.根据抗规7.1.2要求:室内外高差大于1m时房屋总高度限值应适当增加但增加值不应大于0.4m(见条文说明)

现有个6+1砖混住宅,7度0.15g 丙类 ,室内外高差1m , 地下室层高2.3m ,1~6层2.9m ,审图意见下来说房屋有效高度超过抗规7.1.2条限值,不知该怎么解决,望有高手能指点一二!具体如下:

1.房屋高度:2.9X6+1=18.4m(因建筑顶层标高标的是板底)故总高度为18.4+0.1=18.5m
2.根据抗规7.1.2要求:室内外高差大于1m时房屋总高度限值应适当增加但增加值不应大于0.4m(见条文说明)
也就是说本工程最大高度不能超过18.4m。
3.查阅规范关于超高的加强措施仅有抗规7.3.14,且本条是结合横墙较少,不适用于此工程,且代价太高!

故寻求解决方案!!急!
免费打赏
zjw1988109
2013年09月12日 20:09:02
2楼
坐等解决方案啊!
回复
wanglixin6181
2013年09月13日 09:55:33
3楼
zjw1988109 发表于 2013-9-12 20:09 坐等解决方案啊!随便说说,将室内外高差由1m减为0.9m,地下室降0.1m,呵呵。
回复
结构老卢
2013年09月13日 10:21:02
4楼
把顶层的层高减0.1米吧
回复
zjw1988109
2013年09月13日 10:22:22
5楼
一介书生第二 发表于 2013-9-13 09:55 随便说说,将室内外高差由1m减为0.9m,地下室降0.1m,呵呵。建筑上不能将啊,降了楼梯高度不够
回复
zjw1988109
2013年09月13日 10:30:01
6楼
结构老卢 发表于 2013-9-13 10:21 把顶层的层高减0.1米吧降0.1米貌似也不行,除非降0.11m
回复
zjw1988109
2013年09月13日 10:30:23
7楼
结构老卢 发表于 2013-9-13 10:21 把顶层的层高减0.1米吧这个降了有什么影响没?
回复
wanglixin6181
2013年09月13日 10:39:59
8楼
zjw1988109 发表于 2013-9-13 10:22 建筑上不能将啊,降了楼梯高度不够整体降低0.1m,好像与楼梯关系不大吧?即使有影响,0.1m也不大嘛。要不如老卢所说,将顶层减个0.1m也可以嘛。
回复
结构老卢
2013年09月13日 10:52:07
9楼
zjw1988109 发表于 2013-9-13 10:30 这个降了有什么影响没?啥影响也没有,和建筑专业商量一下,怎么也得审图通过啊
回复
黑毛衣free
2013年09月13日 10:59:17
10楼
我看到的抗规7.1.2条文是这样的 “2 室内外高差大于0.6m时,房屋总高度应允许比表中的数据适当增加,但增加量应少于1.0m;“ 这样的话,限值就是19m 莫非是我下载的规范是盗版 0 . 0 !
回复
zjw1988109
2013年09月13日 11:03:15
11楼
黑毛衣free 发表于 2013-9-13 10:59 我看到的抗规7.1.2条文是这样的 “2 室内外高差大于0.6m时,房屋总高度应允许比表中的数据适当增加,但增加 …我之前也这样以为,看了条文说明傻眼了
回复

相关推荐