钢结构柱脚打孔因钢筋太密无法用电钻打孔
leilei212826
2013年09月12日 16:18:50
只看楼主

原有砼柱上加钢柱,在砼柱上打孔植螺杆时,柱头上有梁和柱的钢筋太多,无法用电钻打孔时怎么进行打孔

原有砼柱上加钢柱,在砼柱上打孔植螺杆时,柱头上有梁和柱的钢筋太多,无法用电钻打孔时怎么进行打孔
免费打赏
天星逐月
2013年09月12日 16:24:58
2楼
建议凿除砼柱顶部的混凝土,在砼柱顶加焊一块钢板当作预埋件,新加钢柱柱脚板和预埋件焊接连接,不再用栓接。
回复
yangyituwangjia
2013年09月12日 17:00:21
3楼
预埋钢板也应该有锚筋的
回复
钢结构小达人
2013年09月12日 18:09:08
4楼
这个问题好,等解答
回复
weiyf1951
2015年11月27日 08:15:52
5楼

建议凿除砼柱顶部的混凝土,在砼柱顶加焊一块钢板当作预埋件,新加钢柱柱脚板和预埋件焊接连接,然后焊螺栓进行栓接。
回复
chinalxb
2015年11月28日 08:53:58
6楼
个人认为最好不要对现有结构做大手术,应该从自身的结构找原因,尽量将上部的钢结构做成下部铰接形式,既减少了螺栓用量,又不会给现有框架结构提供弯矩,降低了设计难度。现有结构动大手术,若钢柱脚防腐处理的不好,极易形成电化学腐蚀,对现有结构的钢筋造成腐蚀,给结构带来隐患。