给我讲讲高压受电柜的原理图啊
oooooo800
oooooo800 Lv.7
2013年09月12日 15:55:39
只看楼主

受电柜原理图,前面有进线柜和计量柜我想问下,第一:合闸闭锁回路中的 ,有个计量柜的 S9位置点,的用处,再我看来,没有也一样? 第二:跳闸回路中的,S8和s9用来干嘛的?什么情况,S8闭合,S9不断开?使其跳闸? 第三:还是跳闸回路的,那个电容储能,SA开关是自动的?

受电柜原理图,前面有进线柜和计量柜
QQ图片20130912154300.jpg
我想问下,第一:合闸闭锁回路中的 ,有个计量柜的 S9位置点,的用处,再我看来,没有也一样?
第二:跳闸回路中的,S8和s9用来干嘛的?什么情况,S8闭合,S9不断开?使其跳闸?
第三:还是跳闸回路的,那个电容储能,SA开关是自动的?

QQ图片20130912154300.jpg

免费打赏
oooooo800
2013年09月22日 08:57:41
12楼
星湖 发表于 2013-9-17 08:07 要看懂图,首先要明天高压柜里一些基本的知识,比如五防概念、计量。这就有两个原则:1、计量柜(或进线隔离 …说的很明白,谢谢。尤其是第一段话,
回复
艾小媛00
2015年12月11日 13:07:56
13楼
星湖 发表于 2013-9-17 08:07 要看懂图,首先要明天高压柜里一些基本的知识,比如五防概念、计量。这就有两个原则:1、计量柜(或进线隔离 …2.所以是应该s8和s9都画成闭点吗,我看到的图里也是一开一闭串的啊
回复
星湖
2015年12月16日 21:23:00
14楼
艾小媛00 发表于 2015-12-11 13:07 2.所以是应该s8和s9都画成闭点吗,我看到的图里也是一开一闭串的啊这图是正确的,当时分析错了,计量手车在试验位置或工作位置不跳闸,中间位置时跳闸。这样画法是对的。
回复
艾小媛00
2015年12月17日 14:47:42
15楼
星湖 发表于 2015-12-16 21:23 这图是正确的,当时分析错了,计量手车在试验位置或工作位置不跳闸,中间位置时跳闸。这样画法是对的。是的,现在弄明白了,之前以为图上表示的只要俩种位置
回复
co1428980573363
2015年12月17日 16:38:57
16楼
跳闸回路,合闸回路,工作位置和试验位置
回复
co1452425614181
2016年03月19日 14:02:49
17楼
星湖 发表于 2015-12-16 21:23 这图是正确的,当时分析错了,计量手车在试验位置或工作位置不跳闸,中间位置时跳闸。这样画法是对的。版主精神值得敬佩!!!2年前的错误都记得纠正。现在手车图不这么弄了,都是在计量手车加闭锁电磁铁。其实要想搞清楚S8,S9到底怎么工作的,动手摇车看就一目了然了。理论固然重要,但理论联系实际多动手勤动脑更重要。
回复

相关推荐