承台基础砼已浇筑但钢筋没有埋设怎么办
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年09月12日 13:12:06
来自于地基基础
只看楼主

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。 我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊? 请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。
我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看:
一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构!
二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?
请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。
免费打赏
lida_90
2013年09月14日 00:26:46
32楼
还是植筋吧,不过要来个工作联系函让甲方去确认,植筋也省时间,不过检测一定要要八九不离十
回复
fsze1314520
2013年09月14日 07:22:19
33楼
现在拿来和大家共享,图文说明,也希望各位给予点评,说说你对这个工程看法,大家一起讨论学习。
回复
hzhtz1979
2013年09月14日 09:24:21
34楼
1、植筋锚固比较合理,锚固长度要1.8m,可以和设计协调下,能否减小锚固长度。
2、抬高基础梁。
回复
tsjskc
2013年09月14日 11:30:14
35楼
植筋最简单方便,锚固长度按加固规范计算或参照植筋胶的说明采用。
回复
qjl110406a
2013年09月14日 11:46:18
36楼
凿了——拆除重做!
回复
shieryao
2013年09月14日 11:49:17
37楼
过来学习学习
回复
wanglike666
2013年09月14日 12:18:02
38楼
新人路过,学习 中
回复
我本平凡
2013年09月14日 13:32:52
39楼
建筑混凝土时不看钢筋吗
回复
ylflower
2013年09月14日 15:48:25
40楼
设计锚固长度为1870mm,如果植筋工程量并不小,而且如果不是专业队伍做,植筋质量很难保证,故本人不建议植筋。
如果基础梁上部没有什么特殊结构构件,一般是可以抬高的,但是要与原设计人员沟通并由其出设计变更即可。但是设计人对这种情况一般都很反感,好好沟通吧,毕竟解决问题才是最主要的
回复
快乐结构
2013年09月14日 17:24:02
41楼
得看是单桩承台还是多桩承台,单桩承台必须植筋,很简单,找设计院出方案即可;多桩承台可把地梁改成简支的,很容易。
回复

相关推荐