关于2013年供配电专业考试上午案例试题短路电流计算的疑问
lixj1968
lixj1968 Lv.5
2013年09月12日 12:37:15
只看楼主

2013年供配电专业考试上午试题有5道短路电流计算试题,本人只做了前两小题和最后一小题,在计算短路电流时,题目规定,电网额定电压为35kV,则基准电压应为35*1.05=37KV,但按照37KV带入短路电流计算式,计算结果无一可与所给答案相符,于是,本人开始找寻计算过程的错误(通过最相近答案反推),最后,终于知道,原来是基准电压出错,当采用35KV作为基准电压计算时,计算结果(短路电流和短路容量)与答案完全相符,我现在不知道,究竟是出题人的无意失误(误

2013年供配电专业考试上午试题有5道短路电流计算试题,本人只做了前两小题和最后一小题,在计算短路电流时,题目规定,电网额定电压为35kV,则基准电压应为35*1.05=37KV,但按照37KV带入短路电流计算式,计算结果无一可与所给答案相符,于是,本人开始找寻计算过程的错误(通过最相近答案反推),最后,终于知道,原来是基准电压出错,当采用35KV作为基准电压计算时,计算结果(短路电流和短路容量)与答案完全相符,我现在不知道,究竟是出题人的无意失误(误37kv35kv计算给的答案)还是有意为之(故意刁难考生,看你在计算式中是写35还是写37),要知道,我在考场上找出错误所花费的时间完全可以再做一题,最后,导致我后两发电机的短路计算没心情算了,在次,我想说的是,注册考试是很科学严谨的事情,由于命题考官的偶然失误极有可能坑害一批辛苦了一年的考生
大家可用35kv 37kv 分别计算,看看结果如何。欢迎各位大侠批评指正!!
免费打赏
huang_yw666
2013年09月14日 19:35:44
12楼
楼主还记得变压器、电动机和发电机的参数吗?想重新算一下
回复

相关推荐

APP内打开