关于电缆载流量和断路器整定值的问题请教?
meishiluguo
2013年09月11日 22:00:54
只看楼主

比如一台用电设备的额定电流为60A,交联电缆YJV-0.6/1.0kV 3*16+PE16的载流量在空气中敷设为96A,比如我向远处这台用电设备供电,在桥架内敷设过去,那电缆载流量96A应该乘以0.75的系数为72A,这个载流量应该大于这个用电设备的额定电流,电缆选择正确!那么我在选择开关保护的时候,开关的整定值是要小于96A还是要小于乘以系数后的72A啊(PS,开关整定值要大于用电设备额定电流,小于电缆载流量),有前辈讲小于96A,有的讲小于乘以系数后的72A,那种正确??

比如一台用电设备的额定电流为60A,交联电缆YJV-0.6/1.0kV 3*16+PE16的载流量在空气中敷设为96A,比如我向远处这台用电设备供电,在桥架内敷设过去,那电缆载流量96A应该乘以0.75的系数为72A,这个载流量应该大于这个用电设备的额定电流,电缆选择正确!那么我在选择开关保护的时候,开关的整定值是要小于96A还是要小于乘以系数后的72A啊(PS,开关整定值要大于用电设备额定电流,小于电缆载流量),有前辈讲小于96A,有的讲小于乘以系数后的72A,那种正确??
ksecxxx
2013年09月11日 22:49:42
2楼
肯定是72A啦
回复
2013年10月17日 22:00:56
3楼
你这问题问的不对,首先你要知道你要保护的是电缆还是电动机,要是保护电动机的话既不是96A,也不是72A,电动机保护药根据电机性质和用途来设定保护,总体原则是电动机额定电流的1.05---1.20倍,也就是说保护电流可以在63----72A之间设置
回复

相关推荐

APP内打开