活动内容: 违章操作很危险,这个大家都知道! ※ 您在工作的时候有没有违章操作?※ 有没有因为着急或者在别的情况下,违章操作或者违章维修?※ 或者您平时看到的一些违规的操作案例,说出来和大家分享下~~------------------------------------------------------⊙⊙⊙⊙-----------------------------------------------------

4928840_130642627131_2.jpg

101010.jpg
活动内容:
违章操作很危险,这个大家都知道!
您在工作的时候有没有违章操作?
有没有因为着急或者在别的情况下,违章操作或者违章维修?
或者您平时看到的一些违规的操作案例,说出来和大家分享下~~

------------------------------------------------------⊙⊙⊙⊙-----------------------------------------------------
活动买单:
说出自己做过的违章操作 或违章维修 的伙伴们,即可获得20个土木币的奖励
分享自己看到的一些违规操作 或违章维修 的伙伴们,即可获得15个土木币的奖励
对别人分享的违规案例,做出评价的,也可获得5个土木币的奖励。
(灌水者除外、一个账号只有一次奖励机会哦)

活动时间: 2013. 9. 11-2013. 10. 1

------------------------------------------------------⊙⊙⊙⊙-----------------------------------------------------

平安是福!违章不一定出事故,出事故必是违章。

普及一下: 什么是“三违”
■ 违章指挥 ■ 违反操作规程 ■ 违反劳动纪律
安全事故的发生多数与“三违”有关

论坛1.jpg
↓↓↓
看了这些事故案例!!大家有什么感想?
http://bbs.co188.com/thread-8678481-1-1.html

警钟长鸣啊!!惊心的事故案例~~
http://bbs.co188.com/thread-8692258-1-1.html

警钟长鸣啊!!惊心的事故案例2~
http://bbs.co188.com/thread-8699790-1-1.html

真实的工地写真,震撼!惊险!
http://bbs.co188.com/thread-8629048-1-1.html

即使你获得高级维修电工资格证书,工作前也要小心!
http://bbs.co188.com/thread-8701480-1-1.html

有人买单!说出来和大家分享下吧~~



论坛1.jpg


101010.jpg


4928840_130642627131_2.jpg

免费打赏
qq359879362
2013年09月11日 14:32:54
2楼
家里是农村的,两个案例:第一个,双抢时期,水田里干活,一电杆电线老化掉到田里,一个汉子倒地不起,这时,其妻女到了,不明情况,妻子过去扶,也被电倒,其女因距离较远,足下水触电后,成功摆脱,最后两人死亡。第二个:村里停电,村里电工检查发现电房上头出线有点问题,便拉闸维护,但没锁门,另一个村民过来看情况,看到闸被拉下,以为是过负荷跳闸,二话不说直接送电,导致屋顶上的电工瞬间被电死。
回复
喔哦哦!
2013年09月11日 15:38:50
3楼
安全第一,生产第二。很少有机会到施工现场,希望大家遵守电工操作规程和手册。
回复
dhshop
2013年09月11日 16:04:07
4楼
安全生产啊
回复
rk5707
2013年09月11日 16:12:33
5楼
2011年的一天,我们单位搬家,搬到一个新的办公室,这个办公室以前是个 实验室,所有电源插座什么的用的都不是很方便,领导吩咐我把电源引导每个同事的办工桌旁。我就下手做了,最后发现电线不够,然后就利用了 实验室原有的一个回路的电缆(还是铝芯的,这个办公楼早了),有三根线,其中两个红色和一个黄色,我就查了下 发现那个黄的是PE线,然会我就想把 那两根红线接到插座上。想着大功告成。然后通上电,大家都在忙着开电脑,........过了1分钟,忽然一股烧焦味,同事大吼一声:“我靠”!我回头一看,擦,,他的电脑主机冒烟了,,,,赶紧关掉电源,。。把主机拆开,原来主机风扇烧了。。。我就怀疑,这两根红线有问题,估计是380V的线电压。下午买了个电笔一测,果不其然380v的电压。。
做事前就应该想到这是个实验室,肯定有380V的线电压。但是这么就没意识到??这个错误让我意识到,任何想当然的自我判断都有可能产生坏的后果,疏忽大意更是禁忌。
回复
zbf44121508
2013年09月11日 20:49:38
6楼
做线路维护保养的时候,发现有的电气故障 电路为低压交流电路 当时穿绝缘靴带绝缘工具 而且很肯定零线的颜色 空开和故障点有两三百米就想徒省事 没拉闸直接去检修 还好留点心先用手背去触碰零线 发现有电压而且很肯定超过一百伏 赶紧拉闸检修结果害人 接线工把一相220v的电直接接到零线排上 而零线通过空开 事故和安全就在一瞬间 检修时要坚持四不怕 不怕跑路 不怕麻烦 不怕别人嘲笑 不怕安全防护太多 不要高估自己 因为水火电都是无情的
回复
xinye10
2013年09月11日 21:02:25
7楼
不晓得算不算违章。用灯泡当试电笔用。
蛮多年了。外婆家有个房间的灯不亮,搬梯子,用灯泡一段一段试,最后找到断线处。关总闸,然后接线,弄亮了,当时很有成就感,记得蛮深的。
回复
鸭江绿水
2013年09月11日 21:32:00
8楼
rk5707 发表于 2013-9-11 16:12 2011年的一天,我们单位搬家,搬到一个新的办公室,这个办公室以前是个实验室,所有电源插座什么的用的都不 …如果电源好用,就不应该烧风扇,如果电源不好用就不应该只烧风扇。贵单位既没有试电笔有没有万用表。牛!!!!!!!!
回复
鸭江绿水
2013年09月11日 21:33:10
9楼
xinye10 发表于 2013-9-11 21:02 不晓得算不算违章。用灯泡当试电笔用。蛮多年了。外婆家有个房间的灯不亮,搬梯子,用灯泡一段一段试,最 …正常。早些年试灯检验,是电工必备技能。
回复
duanleifeng
2013年09月11日 21:35:17
10楼
看到电工喝多了去修电,直接电死
回复
dianqipanli
2013年09月12日 05:12:10
11楼
90年代,我单位一个工地刀闸开关熔丝熔断,电工拉开刀闸换熔丝竟然被电了一下,查看原因,电源从刀闸下方接入,上方配出。
电工大怒,查找接线人及为何如此接线,结果是,一个电工因为电缆短了一些,刀闸上方进线够不着,就从刀闸下方进线了。
没有人员死伤,真是运气呀。
回复