本帖最后由 qqqzjr 于 2013-9-11 11:27 编辑 制冷剂跟油还有膨胀阀都换过了,温度拉不下来,供液管温度比较高,于是在供液管上串联了个冷凝器,请问这样做合理不合理?

本帖最后由 qqqzjr 于 2013-9-11 11:27 编辑

制冷剂跟油还有膨胀阀都换过了,温度拉不下来,供液管温度比较高,于是在供液管上串联了个冷凝器,请问这样做合理不合理?
免费打赏
co936201979
2013年09月12日 08:42:32
2楼
既然你串联啦两个冷凝器;明显的系统流速减慢啦;你为什么不在出液管道上面安装一个二次过冷器呢;也就是经济器
回复
深圳集雅
2013年09月23日 13:34:30
3楼
同样的冷凝压力下,R404A的冷凝温度要比R22的低一些,节流量也有所区别,提供一下冷凝压力和液管温度、回气压力等等参数。
回复
fsd820104
2013年10月17日 13:56:28
4楼
R404A的换热效果也没有R22好吧,换热器面积小了
回复
huangsz2013
2013年10月21日 16:42:54
5楼
可以试试增加水流量