KYN28柜 进线630A 25KA,出线630A 25KA ,主母排 选用 60*6 到底行不行? 好多图纸的主母排都是80*6的?:)
KYN28柜 进线630A 25KA,出线630A 25KA ,主母排 选用 60*6 到底行不行? 好多图纸的主母排都是80*6的?:)
2楼
主母排的大小,与动稳定相关,看保护中最大短路电流有多大。
回复
3楼
中置柜内至少选用TMY80*6,这是规矩。当然从电流的角度来说,60*6的也没有问题,60*6按40度载流量是960A,支母线选此规格。
回复
4楼
谢谢楼上了,是规矩,还是国标规定, 只有80*6 才能满足这个动稳定度。
回复
5楼
常规用80*8,分支用60*6
回复
6楼
不会,给你顶起来
回复
7楼
可以选用,按载流量看 60*6铜排载流量为870A,按短路电流25KA/4S计算,最小截面积应大于260平方。现在为360平方,所以可以的
回复
8楼
630A的60*6就够,往上再增加
回复