帮忙看下这个图有啥问题。。。是不是有不符合高规的地方...
foreverzoom
foreverzoom Lv.15
2013年09月10日 15:49:50
只看楼主
091550eurc92duczpuu933.jpg

091550eurc92duczpuu933.jpg

zhao812
2013年09月10日 15:49:51
2楼
问题主要在交通核,两个剪刀梯和消防电梯前室三室合一,这是不行的;其次是,两个出口通过一个前室门疏散等于是一个出口,这和三室合一是有关联的。另外注意户门到楼梯间的距离别超。
回复
rongyan39
2013年09月23日 17:04:09
3楼
1、两套住宅之间窗户的距离小了,平行的不得小于2米,垂直的是不得小于4m。
2、剪刀梯和消防电梯前室三室合一,而且这样设计的话只能算是一个安全出口。
3、前室的可开启的窗面积也不够,开启面积不得小于3平方(除去上下1.2米的窗槛墙距离)需要加设通风井
4、右边两个单元前室窗户之间的距离也不满足消防距离,,看你用墙隔开了,那就属于两个防火分区。

回复
labixiaoxincs5
2013年09月26日 16:32:00
4楼
"三室合一"这问题可否通过审图?有待思考