1根240电缆和2跟120电缆载流量有什么区别?
q_0079
q_0079 Lv.5
2013年09月10日 15:35:15
只看楼主

RT:1根240电缆和2跟120电缆载流量有什么区别?那个大些?

RT:1根240电缆和2跟120电缆载流量有什么区别?那个大些?
免费打赏
engineershao
2013年09月10日 15:51:53
2楼
单根的大,双拼的小。
回复
qq359879362
2013年09月10日 16:18:06
3楼
engineershao 发表于 2013-9-10 15:51 单根的大,双拼的小。兄弟,你说反了,双拼的大,单根的小
回复
miling233
2013年09月10日 16:24:16
4楼
双拼的应该大些,很明显的道理。载流量就在于温度上升的问题。双拼的散热面积肯定要比单根的大!
回复
sun19870127
2013年09月11日 13:18:02
5楼
miling233 发表于 2013-9-10 16:24 双拼的应该大些,很明显的道理。载流量就在于温度上升的问题。双拼的散热面积肯定要比单根的大! 不是吧,一般双屏的载流量是单根的0.8左右
回复
无纤尘
2013年09月11日 13:19:39
6楼
sun19870127 发表于 2013-9-11 13:18 不是吧,一般双屏的载流量是单根的0.8左右双拼要小的,考虑敷设系数
回复
尕宇宙
2013年09月11日 14:41:28
7楼
到底是哪个载流量大啊?
回复
lingxuct
2013年09月11日 16:47:33
8楼
根据《设计手册》中的载流量,(YJV交联电缆)240单根在空气中478A,120单根在空气中307A;

如果二根120直接相加就有614A,而一根240只有478A,加个系数后肯定也是二根120的大很多。

y806099267:相加后乘以的系数在设计手册中有查到吗?

回复
sun19870127
2013年09月11日 17:52:19
9楼
lingxuct 发表于 2013-9-11 16:47 根据《设计手册》中的载流量,(YJV交联电缆)240单根在空气中478A,120单根在空气中307A;如果二根120 …加系数后,614*0.8=491.2 和一根240的差不多
回复
黑铁匠
2013年09月11日 20:09:24
10楼
仅仅是双拼的花花,不需要加0.8的系数,如果是(单根或双拼)和其他电缆一起敷设,都需要加系数,所以还是双拼的载流量大一些
回复
ttmykai
2013年09月13日 15:40:27
11楼
8楼版主说得对
回复

相关推荐