ATSE的两路输入电源,可以同时带电吗?
fixer01
fixer01 Lv.4
2013年09月10日 09:40:56
只看楼主

看到设计图上,ATSE末端双电源切换开关的两路电源进线来自不同的变压器,而一般情况下这两台变压器是同时工作的(其高压进线有可能是同一路市电,也可能分别来自两路市电),那么,ATSE在两路进线都带电的情况下,能正常工作吗?

看到设计图上,ATSE末端双电源切换开关的两路电源进线来自不同的变压器,而一般情况下这两台变压器是同时工作的(其高压进线有可能是同一路市电,也可能分别来自两路市电),那么,ATSE在两路进线都带电的情况下,能正常工作吗?
免费打赏
xinye10
2013年09月10日 09:55:10
2楼
ATSE就是这么要求的吧
回复
红苹果
2013年09月10日 10:19:16
3楼
必须的吧。
回复
无纤尘
2013年09月10日 10:28:11
4楼
热备用状态,必须是都带电
回复
dhshop
2013年09月10日 10:35:10
5楼
可以。。。
回复
yxyangyuxin
2013年09月10日 11:13:31
6楼
现有浙江企业急需供配电初始证书,签3年,有证书的人才请速与我联系!
电话:15701686182 QQ:2880162811 杨工
回复
duanleifeng
2013年09月10日 12:33:27
7楼
路过学习了。。。。。。。。。。。。
回复
fixer01
2013年09月10日 13:40:56
8楼
谢谢了。

原以为备用回路不带电,主电源断电后,备用回路送上电,ATSE才转换到备用电回路。一路市电+备用柴油发电机,就是这样的。