3d3s与手算
jimzhoujim
jimzhoujim Lv.2
2007年09月16日 10:18:00
只看楼主

我按照教材中的一道例题输入荷载,在用3d3s算的时候风荷载偏小,与教材手算的结果差不少.小弟初学,请各位帮忙看看到底那里错了,不胜感激。 (图中红色为教材手算结果,分别是0.74 2.94 1.91 1.62)

我按照教材中的一道例题输入荷载,在用3d3s算的时候风荷载偏小,与教材手算的结果差不少.小弟初学,请各位帮忙看看到底那里错了,不胜感激。 (图中红色为教材手算结果,分别是0.74 2.94 1.91 1.62)

1189909866633.jpg


1189909866821.jpg

免费打赏
zhouyj790419
2007年09月25日 13:29:11
2楼
按你给的数据,你的条件应为柱距6m。
3d3s对这类结构是按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98)附录A公式A.0.1计算的:
风荷载标准值Wk1=μs*μz*W0=0.25*1.0*0.35*1.05=0.091875KN/m2;
Wk2=μs*μz*W0=-1*1.0*0.35*1.05=-0.3675/m2;
Wk3=μs*μz*W0=-0.65*1.0*0.35*1.05=-0.238875KN/m2;
Wk4=μs*μz*W0=-0.55*1.0*0.35*1.05=-0.202125KN/m2。
按柱距6m转换为线荷载为:W1=0.091875*6=0.55125KN/m取0.55KN/m;
W2=-0.3675*6=2.205KN/m取-2.20KN/m;
W3=-0.238875*6=-1.43325KN/m取-1.43KN/m;
W4=-0.202125*6=-1.21275KN/m取-1.21KN/m。
如上,3d3s的计算是没有问题的,不知你按什么公式算的。请教~~~~~~
回复
hero88410918
2007年10月30日 14:37:10
3楼
楼上的兄台好强啊1
随便看看就晓得那些公式是从什么地方出来的!
厉害啊!
不晓得怎么联系你啊1
我再使用3D3S中,遇到一些问题
不晓得能不能向你请教啊!
回复

相关推荐