请教N线算不算载流导线?
请叫我大英雄
2013年09月09日 23:30:52
只看楼主

民规里9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。请问这里的载流导线是指单相回路里的L线,不包括N和PE线是吧?也就是说一个配电箱引出的超过30个单相回路,它的载流导线数就是回路数?N线不算载流导线吗?

wangyuhua917
2013年09月12日 17:15:05
22楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
swzjwzyq163
2013年09月13日 08:14:24
23楼
:victory::victory::victory:
回复
暗夜星痕
2013年09月13日 08:30:17
24楼
那种线不是载流导线
回复
lzhaicxy
2013年09月13日 08:55:07
25楼
涨见识了:)
回复
九天之上
2013年09月13日 09:10:55
26楼
PE线不是,N线是。
回复
狂舞冰封
2013年09月13日 10:22:34
27楼
N线是载流导线
回复
逸清风
2013年09月13日 10:33:39
28楼
当然是载流导线
回复
请叫我大英雄
2013年09月13日 11:02:28
29楼
tdming 发表于 2013-9-12 12:32 N线肯定属于载流导体。如三相负荷平衡,N线电流为0,如不平衡,则有电流通过。如电网3次谐波严重,N线电流有 …民用建筑电气设计数据手册 P393页表8.2.6-1中写载流导线不宜超过30根,那就是不能超过15个回路?
回复
请叫我大英雄
2013年09月13日 11:04:27
30楼
ousheng130321 发表于 2013-9-12 16:19 N线肯定有电流通过,至少是一条回路呀!!民用建筑电气设计数据手册 P393页表8.2.6-1中写载流导线不宜超过30根,那就是不能超过15个回路?
回复
戈壁红柳
2013年09月13日 14:23:18
31楼
当三相电不平衡时
N线是载流导线
回复

相关推荐

APP内打开