最近高压配电柜(KYN28-12)熄灯检查发现电缆的热缩电缆头有一相有蓝色的电晕现象,请教一下如何处理?
最近高压配电柜(KYN28-12)熄灯检查发现电缆的热缩电缆头有一相有蓝色的电晕现象,请教一下如何处理?
2楼
没人回答吗?
回复
3楼
看电晕位置,才能分析其原因。
热缩终端头的引线上产生电晕,是从鼻子侧向下部接地处爬电产生的电晕,解决方法是擦干净引线表面的爬电痕迹。
回复
4楼
湿度大,表面脏。
回复
5楼
那你应该断电做除湿和烘干处理。热缩头也要相应处理哈。
回复
6楼
请问楼上,热缩头的处理要做哪些工作,烦请明示!
回复
7楼
打开加热器,还可加装除湿器,三四千块一台
回复
8楼
看温度,电缆头有没有毛刺,安全距离够不够等等,现在有电晕,等用久了绝缘老化,可能就会有问题了。
回复
9楼
电晕是电场对空气的电离放电。10kV这么低的电压还真很难出现电晕现象,估计真的如大家说的表面爬电现象。
回复