关于低功率LED灯安装的困惑,求帮助
nohuaer
nohuaer Lv.3
2013年09月09日 15:53:57
只看楼主

情况是这样的:400w的 AC220v 转 DC12v的变压器,带22个9W的LED灯,用的是3*2.5的电缆,采用串联。从变压器到最后一个灯具总长度约30米。前面5个灯正常亮、后面17个灯暗 并高频率闪烁 。有解决办法吗?

情况是这样的:
400w的 AC220v 转 DC12v的变压器,带22个9W的LED灯,用的是3*2.5的电缆,采用串联。从变压器到最后一个灯具总长度约30米。

前面5个灯正常亮、后面17个灯暗 并高频率闪烁 。
有解决办法吗?

免费打赏
lh5896
2013年09月09日 16:35:38
2楼
整流部分的问题吧、、
回复
dianqipanli
2013年09月09日 18:41:50
3楼
LED灯的额定电压为多少?供电电源为12V直流,采取串联恐怕电压不够吧?
假设22个LED电阻均一致,那么串联连接每个灯分配的电压只有0.545V多一点,
应该根据供电电压和灯具电压采取串、并联方式。
回复
电力滤波
2013年09月11日 09:13:59
4楼
22个灯 12V一个灯才0.545V多一点,应该是一个灯都不亮,肯定是几并几串才能行,自己算一下吧。灯的额定电压应是4V
回复
shi19880214
2016年05月06日 14:27:23
5楼
多从开关电源引出几个回路接灯具就行了,
回复
ty3514
2016年05月07日 23:25:26
6楼
加大零线,试一下
回复

相关推荐