2楼
TN--S系统做重复接地只是PE线做重复接地,N线和PE线从配电室分开以后是不允许再闭合的,PE线做重复接地很有必要,必须做的
回复
3楼
个人觉得:TN-C-S系统才有重复接地的概念,TN-S应该叫等电位连接。
回复
4楼
楼上正解。。虽然意义一样。。叫法有些差别
回复
5楼
路过学习!
回复
6楼
等电位跟接地还是有区别的
回复
7楼
TN-S重复接地只是PE线重复接地,改变不了整个系统的接地方式~
回复
8楼
等电位联接的作用是降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
重复接地是使线路的N线、PE线或PEN线和地的电位接近,重复接地主要是防止线路断裂。重复接地的作用:
1.当系统发生相线碰壳或接地短路,可以降低PEN线或PE线对地电压,因为重复接地和工作接地并联,降低了接地电阻,从而降低了对地电压。
2.当PE线发生断裂,又出现相线碰壳或接地短路时,使PE线对地电压不致升得太高。如果无重复接地,相线碰壳就会使电气设备外壳对地电压接近于相线对地电压。
3.在三相照明线路中,如果总N线断裂,由于三相负荷不可能平衡,就会使一部分用户因电压升高造成彩电、灯泡当烧毁,另一部分用户因电压降低造成电冰箱等烧毁事故。如果N线接上了重复接地,就会大大降低电压的不平衡。
等电位联接和重复接地是两个不同的概念,它们的作用的对象不同,其作用也是不同的。
TN-S作了重复接地仍然是TN-S系统,重复接地在TN系统中是必要的,
回复
9楼
TN-S只能是PE做重复接地
回复
10楼
wuqing13645 发表于 2013-9-9 17:40 TN–S系统做重复接地只是PE线做重复接地,N线和PE线从配电室分开以后是不允许再闭合的,PE线做重复接地很有 …再问一下,那么TN-C系统中 PEN线也能这样接吗?
回复
11楼
TN-S只能是PE做重复接地
回复