本公司110kV变压器主保护是SEL587,近期检查时发现110KV侧B相电流线接反,其他电流线正常。由于对差动保护不熟,不知道对运行有无影响。
本公司110kV变压器主保护是SEL587,近期检查时发现110KV侧B相电流线接反,其他电流线正常。由于对差动保护不熟,不知道对运行有无影响。
2楼
因为运行了很多年,如果有问题的话应该早跳闸了。我想是没有影响的,希望高手来解答。
回复
3楼
可能当时接错时没查出来,就来了个错上加错,把对侧的B相也接反了,反对反就变成正确的了。
现在用综保了,只差动倒问题不大,有时会加入其他电流信号(如负序)参与保护,就会产生误动作了,建议有机会把两侧都改到正确接线。
回复
4楼
本帖最后由 chym0822 于 2013-9-12 15:40 编辑
检查一下继电器上的差流大小就知道有没有影响了,应该是有影响的,因为变压器一、二次的接线组别不同,微机保护做了相位变换。没有具体去分析。
回复
5楼
本帖最后由 chym0822 于 2013-9-12 16:22 编辑
上传一种相位变换补偿方式的差流分析
回复
6楼
上传的第一张图片计算差流时未考虑b反相,请版主删除。我想之所以几年都没有动作跳闸,主要是因为变压器负荷较小,未达到定值。