差动保护电流线接线反了有影响吗
cauchyss
cauchyss Lv.8
2013年09月09日 12:01:23
来自于继电保护
只看楼主

本公司110kV变压器主保护是SEL587,近期检查时发现110KV侧B相电流线接反,其他电流线正常。由于对差动保护不熟,不知道对运行有无影响。

本公司110kV变压器主保护是SEL587,近期检查时发现110KV侧B相电流线接反,其他电流线正常。由于对差动保护不熟,不知道对运行有无影响。
cauchyss
2013年09月11日 09:20:09
2楼
因为运行了很多年,如果有问题的话应该早跳闸了。我想是没有影响的,希望高手来解答。
回复
lingxuct
2013年09月11日 10:59:41
3楼
可能当时接错时没查出来,就来了个错上加错,把对侧的B相也接反了,反对反就变成正确的了。

现在用综保了,只差动倒问题不大,有时会加入其他电流信号(如负序)参与保护,就会产生误动作了,建议有机会把两侧都改到正确接线。
回复
chym0822
2013年09月12日 15:39:18
4楼
本帖最后由 chym0822 于 2013-9-12 15:40 编辑

检查一下继电器上的差流大小就知道有没有影响了,应该是有影响的,因为变压器一、二次的接线组别不同,微机保护做了相位变换。没有具体去分析。
回复
chym0822
2013年09月12日 16:18:38
5楼
本帖最后由 chym0822 于 2013-9-12 16:22 编辑

上传一种相位变换补偿方式的差流分析
回复
chym0822
2013年09月12日 16:24:34
6楼
上传的第一张图片计算差流时未考虑b反相,请版主删除。我想之所以几年都没有动作跳闸,主要是因为变压器负荷较小,未达到定值。
回复