苦逼监理的夹心气
udbedu
udbedu Lv.6
2013年09月09日 09:43:35
来自于建筑施工
只看楼主

本来是水电监理,项目后期建筑的也是我管,此为背景。 大家知道国家对建筑外保温材料防火等级要求越来越严格,本宾馆项目原来是A1级90mm岩棉外保温,后来施工单位找到设计,结果设计把包温材料变成B1级的挤塑板。但是本地区有明文规定,宾馆等人员密集场所外保温材料为A1级无机材料或复合材料。 把这个问题跟总监反应,总监只是找到施工单位提了下这个问题,就不了了之了。。。。。。。 MLGB的最后签字的还是苦逼的我啊???????

大家出个主意,我该怎么办啊????现在人员密集场所有用B1级防火材料的吗???
MLGB的夹心气真难受。
免费打赏
xinshoushanglu123
2013年09月10日 21:21:07
13楼
给甲方个联系单,然后验收结论签符合设计要求。
回复
a1151663904
2013年09月11日 08:34:52
14楼
我是来学习的
回复
iio_oii
2013年09月11日 09:20:23
15楼
搞监理的都是混日子的
回复
woziyaobai
2013年09月12日 11:30:45
16楼
监理,监理,就是监而不理,有设计变更联系单你还管那么多干嘛
回复
suzuk1984
2013年09月12日 12:24:33
17楼
udbedu 发表于 2013-9-10 20:14 兄弟高明。正常的话肯定是 符合设计及规范要求。兄台,我是施工的,也理解监理的困难~哈哈~去搞变更,多半也是施工投标亏损了,你也懂的,现在甲方都扣的不行,也基本职能通过变更什么的,赚点利润,扩大效益了!!!你就签个请按设计图认证落实好了~折中一点!!!总监给你小鞋穿~唉,那没办法啊~除非换个工地撒,官大一级压死人
回复
zhangyul888
2013年09月12日 18:03:26
18楼
找到解决办法了吗?
回复
sixmun
2013年09月12日 20:31:11
19楼
笑死我了,设计院肯认,你怕什么啊,放心大胆搞,有事,你也不是主要责任,何况只是外墙材料,能出好大的问题啊
回复
♂繁星♀
2013年09月13日 11:03:45
20楼
还是让总监签吧,要担责任
回复
xczjssj
2013年09月13日 16:53:47
21楼
ddddddddddddddddddd
回复
meng0302
2013年09月17日 23:19:16
22楼
听我的,让设计出个技术核定单,关于材料变更的。。。明白不???????