生活污水处理厂,采用二氧化氯消毒,请问余氯应该控制在什么范围?:(
生活污水处理厂,采用二氧化氯消毒,请问余氯应该控制在什么范围?:(
2楼
水处理的问题。建议你去“环保通”提问。跟土木差不多。不过回复要快些。回答也具有针对性些。
回复
3楼
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)/第六章 污水处理 /第十三节 消毒
Ⅲ 二氧化氯和氯
6.13.8 二级处理出水的加氯量应根据试验资料或类似运行经验确定。无试验资料时,二级处理出水可采用6~15mg/L,再生水的加氯量按卫生学指标和余氯量确定。
6.13.9 二氧化氯或氯消毒后应进行混合和接触,接触时间不应小于30min。