漏保、空开等的接线孔和硬线头能大面积接触吗?
sailingcao
sailingcao Lv.3
2013年09月08日 09:18:45
来自于断路器
只看楼主

单芯的硬线线头是圆柱型的,而空开和漏保的接线孔是方形的、平的,这样怎么能接触好?接触面小,会不会导致接触电阻很大?

单芯的硬线线头是圆柱型的,而空开和漏保的接线孔是方形的、平的,这样怎么能接触好?接触面小,会不会导致接触电阻很大?
2013年09月08日 11:29:30
2楼
可以把线夹扁,或者折个n型的头子再接
回复
yjm420323
2013年09月08日 12:39:51
3楼
一般单芯线都要打回钩的。
回复
老灰兔子
2013年09月09日 22:08:30
4楼
同意楼上两位的观点,再补充一点就是不同截面的两条硬(单芯)导线不能接入同一个端子内。
回复
sailingcao
2013年09月10日 16:41:27
5楼
同样粗的软线和硬线价格差不多啊,稍贵一点而已,感觉用软线更好接线,接头的接触面积大,接触电阻小,为什么家庭都用硬线呢?仅仅是好穿线吗?有没有其他的原因?
回复
sailingcao
2013年09月10日 16:45:00
6楼
记得小时候看到电工在接广播线之后会在接头上刷上一种液体,之后这接头就看上去像锡焊那样了,谁知道这种液体是什么东西?