浮动盘管半容积式换热器盘管怎么拿出来啊,是有个检修口,我这个是立式的换热器。望高水讲解一下,顺便说说这种换热器的使用情况和维护注意事项
浮动盘管半容积式换热器盘管怎么拿出来啊,是有个检修口,我这个是立式的换热器。望高水讲解一下,顺便说说这种换热器的使用情况和维护注意事项
2楼
半容积式我不知道是啥,我拆过一次立式浮动盘管,放到。筒上的法兰拆开,抽出就行。
回复
3楼
wltzhch007 发表于 2013-9-7 08:46 半容积式我不知道是啥,我拆过一次立式浮动盘管,放到。筒上的法兰拆开,抽出就行。先谢谢你。里面的铜管不是盘着的吗,抽出时铜管具有柔性啊
回复
4楼
把那固定端的法兰螺栓拆下来,就可以把整个浮动换热管拖出来了。
注意,前面要有不小于换热管长度的操作空间才行罗!否则该砸墙还得砸墙,该拆房还得拆房。
回复
5楼
本帖最后由 wode0418 于 2013-9-10 19:24 编辑 牛广人 发表于 2013-9-10 16:41 把那固定端的法兰螺栓拆下来,就可以把整个浮动换热管拖出来了。注意,前面要有不小于换热管长度的操作空 …这个是我项目的动盘管半容积式换热器,不知道是不是你说的那样的。
回复
6楼
牛广人 发表于 2013-9-10 16:41 把那固定端的法兰螺栓拆下来,就可以把整个浮动换热管拖出来了。注意,前面要有不小于换热管长度的操作空 …再问一句,换热器上面的一个叫温包接口的东西是什么用途的 啊
回复
7楼
你图片上显示的应该是人孔也就是检修孔部位,若想把换热管拿出来,应该拆换热管部位的法兰螺栓。当然,每台设备的结构可能不同,还是要以现场实际为定。
回复
8楼
牛广人 发表于 2013-9-11 10:26 你图片上显示的应该是人孔也就是检修孔部位,若想把换热管拿出来,应该拆换热管部位的法兰螺栓。当然,每台 …哦,谢谢你。
回复