容积式换热器计算为何用算术平均温差?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年11月09日 10:30:52
来自于制冷技术
只看楼主

容积式换热器计算为何用算术平均温差不用对数平均温差?请高手作答,谢谢

容积式换热器计算为何用算术平均温差不用对数平均温差?


请高手作答,谢谢

免费打赏
quandunhai
2005年11月11日 09:31:01
2楼
难道整个论坛就没有高手了?
回复
huym
2005年11月11日 13:23:32
3楼
斑竹:看来你拿了个传热学的问题来考大家了,我来顶一下你吧!
1. 在设计换热器时用平均温差,实际上说明了一个事实:现在大部分换热器是用所谓集中参数法进行计算的,也就是用一个单一的温差参数代表各处温差都不一样的所有换热区间,所以,采用哪个温差,有一个基本的原则:该单点温差具有代表性,所形成的工程误差越小越好。为了提高计算精度,现在采用多点参数法的越来越多了,多点参数法就是按流程采用多个平均温差参数分别进行传热计算。更进一步的趋势是分布参数法(也叫温度场法)。
2. 采用平均温差只是集中参数法之一,另一种方法是传热单元数(NTU法。
3. 在平均温差法中,又分为算术平均温差法、对数平均温差法和修正对数平均温差法,其中算术平均温差法和对数平均温差法适合于无传质的纯逆/顺流换热器,修正对数平均温差法适合于无传质的非纯逆/顺流换热器如垂直交叉流换热器。
4. 在算术平均温差法和对数平均温差法中,由于算术平均温差总是比对数平均温差大,所以其单点代表性不及对数平均温差,会使计算出的换热面积偏小而造成比较大的工程误差。
5. 是否可以用算术平均温差代替对数平均温差的判断准则是:端部温差Δtmax与Δtmin相差不大,因为这时平均温差比较接近对数平均温差。所以在现行锅炉热力计算中规定:当Δtmax/Δtmin≤1.7时可以采用算术平均温差计算。其计算误差不会超过2.3%.所以,在容积式换热器如汽水换热器或其他任何纯逆/顺流换热器的计算中,如果工程误差允许不超过4%,当Δtmax/Δtmin≤2时仍然可以采用算术平均温差法进行计算。当然,如果不怕计算麻烦还是对数平均温差法计算比较好。以空调用的干式壳管式蒸发器举例:冷冻水进出水温度12/7℃,蒸发温度为2℃,Δtmax/Δtmin=10/5=2,如果工程误差允许不超过4%,也可以用算术平均温差进行计算。以空调用的满液壳管式蒸发器举例:冷冻水进出水温度12/7℃,蒸发温度为5℃,Δtmax/Δtmin=7/2=3.5,再用算术平均温差进行计算就已经不合适了,且由于满液壳管式蒸发器为交叉流,应该采用修正对数平均温差法进行换热计算。
回复
ysq333
2005年11月11日 17:27:04
4楼
你好版主我为什么发不了新话题??
请指教!!谢谢!!!
回复
quandunhai
2005年11月12日 10:03:22
5楼
将自己学习(工作)中的问题提出来就行了.我想你不可能没有关于暖通空调方面的内容吧?希望多参加论坛活动.这样也能丰富自己业余时间,也能学习到不少这方面知识,你说呢?
回复

相关推荐

APP内打开