很奇怪的现象,断路器接电缆跳闸
wxy5172
wxy5172 Lv.4
2013年09月06日 16:02:34
只看楼主

最近碰到一个奇怪的现象,有一临时配电设施,低压400v进线,经过400A3P断路器,分成4路150A/3P+N-100mA漏电断路器输出(在同一柜内),在漏电断路器上已经接有3路电缆,负荷都非常低,约20A左右,现准备加一路电缆,由于从电缆桥架铺设所以没有从漏电断路器下侧出线,而是接于400A断路器下侧,电缆是YJV3×25mm2+1×16mm2的新电缆,长度约300米,电缆下侧断路器都已经分离,通电前电缆用摇表测量相-相、相-零、相-地、零-地绝缘正常,可是接好后送电,怎么也送不上400A断路器,然后将电缆每一相单独接,可是情况还是如此(其他漏保回路已经断开),把后接的电缆拆掉,送其他漏电断路器,400A断路器不跳闸,应该400A断路器没问题,难道是电缆问题,于是把接于漏保上的一路电缆(200米)接到400A空开下面,400A空开又无法合闸了,后来发现电缆直接接空开就跳闸,经过漏电断路器接就没有问题,这种情况大家帮分析一下是什么情况,断路器就是普通断路器,是分布电容吗?还是断路器质量问题?

最近碰到一个奇怪的现象,有一临时配电设施,低压400v进线,经过400A3P断路器,分成4路150A/3P+N-100mA漏电断路器输出(在同一柜内),在漏电断路器上已经接有3路电缆,负荷都非常低,约20A左右,现准备加一路电缆,由于从电缆桥架铺设所以没有从漏电断路器下侧出线,而是接于400A断路器下侧,电缆是YJV3×25mm2+1×16mm2的新电缆,长度约300米,电缆下侧断路器都已经分离,通电前电缆用摇表测量相-相、相-零、相-地、零-地绝缘正常,可是接好后送电,怎么也送不上400A断路器,然后将电缆每一相单独接,可是情况还是如此(其他漏保回路已经断开),把后接的电缆拆掉,送其他漏电断路器,400A断路器不跳闸,应该400A断路器没问题,难道是电缆问题,于是把接于漏保上的一路电缆(200米)接到400A空开下面,400A空开又无法合闸了,后来发现电缆直接接空开就跳闸,经过漏电断路器接就没有问题,这种情况大家帮分析一下是什么情况,断路器就是普通断路器,是分布电容吗?还是断路器质量问题?
免费打赏
wxy5172
2013年09月06日 16:13:19
2楼
自己顶下,顶顶
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年09月06日 16:15:44
3楼
不知道你的电缆接400A开关的时候 N线怎么接的。。
回复
lingxuct
2013年09月06日 16:53:27
4楼
如果一楼说的是事实,总有毛病没发现,否则说不通。
回复
fishbone_l
2013年09月08日 22:00:47
5楼
这个现象很奇怪,有听说过漏电的合不上闸,没听说过空开轻载合不上闸的。哪里出问题了呢?
回复
fitman
2013年09月08日 23:16:04
6楼
呵呵,分布电容是不可能使一般断路器跳闸的。最大的可能是你的断路器的机构出了问题,接电缆时受电缆的拉力影响而脱扣。
回复
liu583829685
2013年09月09日 09:15:30
7楼
如你所说:应该是400A断路器有问题,换一个断路器试试
回复
wxy5172
2013年09月09日 14:07:41
8楼
怀疑断路器有问题,可是这一配电柜已经投用很长时间了,夏天、冬天、负荷大、负荷小、冲击性的、感性负载、容性补偿回路都接过,使用没有出现过问题,如果断路器有问题,为什么经过漏保后就不动作,现在还是接于漏保下,运行有一个月了,上面有朋友问零线的问题,零线接于零排,不从断路器经过,单独接零线,断路器不动作。
回复
wxy5172
2013年09月09日 14:09:21
9楼
fitman 发表于 2013-9-8 23:16 呵呵,分布电容是不可能使一般断路器跳闸的。最大的可能是你的断路器的机构出了问题,接电缆时受电缆的拉力 …断路器下侧有小铜排,刚性很好,不容易变形
回复
yfxll
2013年09月09日 15:02:25
10楼
如你所说,所有的部件都是好的,那为什么还会出现问题呢?用排除法从断路器开始,肯定有lz没有发现的问题。
回复

相关推荐

APP内打开