制冷系统压降问题
zhangzhenya129
2013年09月06日 13:29:53
来自于制冷技术
只看楼主

制冷循环中,1匹机蒸发器、冷凝器的压降大概是多少啊!有的说蒸发器能达到60kPa!我测出来也只有20几kPa啊!求懂得老师帮忙解答一下!

制冷循环中,1匹机蒸发器、冷凝器的压降大概是多少啊!有的说蒸发器能达到60kPa!我测出来也只有20几kPa啊!求懂得老师帮忙解答一下!
免费打赏
m382674318
2013年09月21日 13:12:47
2楼
什么型式的换热器啊?
回复
lbktwx
2013年09月22日 09:58:28
3楼
这个你可以上我的博客上查一下 blog.sina.com.cn/u/378320175
有事你联系我 开封空调维修 张工 13193795095
回复
zhangzhenya129
2013年10月01日 11:39:33
4楼
m382674318 发表于 2013-9-21 13:12 什么型式的换热器啊?冷凝器蒸发器都是翅片管式的换热器!
回复
adingkgb
2013年10月05日 12:41:54
5楼
这个和换热器形式有关(管道通径、串并联、分液流路、弯头多少等)
一般来说,干式蒸发器相比壳管式蒸发器,压降会更大一些
回复
sldlzyjsxy
2013年12月13日 00:51:45
6楼
顶,让更多的小伙伴收到资料,学习知识,感谢我吧。。