建筑面积1400平米 一个玫瑰花加工车间 需要做室内消火栓吗
mar0717
mar0717 Lv.2
2013年09月06日 11:45:31
只看楼主

建筑面积1400平米 一个玫瑰花加工车间 需要做室内消火栓吗

建筑面积1400平米 一个玫瑰花加工车间 需要做室内消火栓吗
免费打赏
小张工
2013年09月06日 11:50:46
2楼
本帖最后由 laozhang926 于 2013-9-6 11:53 编辑

建筑面积大于300的厂房(仓库)要设室内消火栓。
耐火等级喂3,4级,体积不超过3000的丁类厂房库房,不超过5000的戊类不用设
回复
ayuan6
2013年09月06日 13:57:26
3楼
学习了 正需要
回复
huangzhimin
2013年09月09日 09:27:06
4楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.3.1条强制性条文规定: 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
回复
mar0717
2013年09月09日 11:09:24
5楼
huangzhimin 发表于 2013-9-9 09:27 可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.3.1条强制性条文规定: 除符合本规范第8.3.4 条规定外, …那就是不用做了
回复
云飘飘
2013年09月10日 07:10:53
6楼
应该需要的。
回复
mar0717
2013年09月10日 12:07:03
7楼
云飘飘 发表于 2013-9-10 07:10 应该需要的。确定了 不用设置室内消火栓 《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.3.1条强制性条文 耐火等级为一二级且可燃物较少的丁、戊类厂房可不设
回复
w974233910
2013年09月11日 15:18:32
8楼
路过学习了~
回复

相关推荐

APP内打开