关于高规风量开启门数的系数的不理解的地方?
forrest_chen
2013年09月05日 22:40:27
来自于通风排烟
只看楼主

加压送风量选用表的注释里说“注:①表 8.3.2-1至表 8.3.2-4的风量按开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不宜小于0.70m/s。”不知道前室门的个数应该怎么算。因为正常情况都至少有两个门,一个是通往前室的门,一个是前室通往楼梯间的门,是不是至少都要乘以1.5的倍数???



加压送风量选用表的注释里说“注:①表 8.3.2-1至表 8.3.2-4的风量按开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不宜小于0.70m/s。

不知道前室门的个数应该怎么算。因为正常情况都至少有两个门,一个是通往前室的门,一个是前室通往楼梯间的门,是不是至少都要乘以1.5的倍数???

免费打赏
余古月
2013年09月06日 07:42:31
2楼
论坛中有个帖子中有你要的答案,你可以搜索一下
回复
云飘飘
2013年09月06日 10:09:51
3楼
我们这里通往楼梯间的门不算
回复
airian58
2013年09月09日 17:42:42
4楼
同问同问啊
回复