由于地下一层为人防区域,建筑做了800mm的管道夹层,如果排水管道损坏了检修是不是要从上部挖开呢?上面为住宅。
由于地下一层为人防区域,建筑做了800mm的管道夹层,如果排水管道损坏了检修是不是要从上部挖开呢?上面为住宅。
2楼
人防顶板可以局部下沉,让结构作作调整,沟上面做盖板嘛,这样不就能检修了?你做的是渗透盲沟排水吗?
回复
3楼
楼上还没有看清楚楼主的问题吧,人家说清楚了,上部为住宅!并非室外
回复
4楼
地下室为人防,排水做夹层还有其他措施没有呢?
回复
5楼
地下室为人防,检修的时候也只能挖开一层的地面了吧,没有地下室的住宅,一层地面下一般也会有管道,检修的时候应该也有这个问题。标准层如果能把立管尽量靠外墙那就最好了,否则也没有办法
回复
6楼
现在的住宅都会遇到这个问题。值得讨论。另外请问问这个夹层要不要回土?
回复
7楼
听说有做检查管沟的,人可通行的那种,就在室外开口人钻进去检修。这种沟应该比较大,大家有没有看到这种具体的做法啊?
回复
8楼
我们做的夹层900,直接回土。不知道人家怎么弄的?
回复
9楼
全部回土,结构在叫荷载大。做管沟的还是很少啊。
回复