排水管道穿人防夹层怎么检修呢?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年09月15日 16:52:16
只看楼主

由于地下一层为人防区域,建筑做了800mm的管道夹层,如果排水管道损坏了检修是不是要从上部挖开呢?上面为住宅。

由于地下一层为人防区域,建筑做了800mm的管道夹层,如果排水管道损坏了检修是不是要从上部挖开呢?上面为住宅。
免费打赏
水锤
2007年09月15日 23:12:42
2楼
人防顶板可以局部下沉,让结构作作调整,沟上面做盖板嘛,这样不就能检修了?你做的是渗透盲沟排水吗?
回复
eric.wang
2007年09月16日 15:12:43
3楼
楼上还没有看清楚楼主的问题吧,人家说清楚了,上部为住宅!并非室外
回复
ybhvac
2007年09月16日 21:30:52
4楼
地下室为人防,排水做夹层还有其他措施没有呢?
回复
stilscoline
2007年09月17日 15:29:51
5楼
地下室为人防,检修的时候也只能挖开一层的地面了吧,没有地下室的住宅,一层地面下一般也会有管道,检修的时候应该也有这个问题。标准层如果能把立管尽量靠外墙那就最好了,否则也没有办法
回复
guolei2002
2007年09月17日 19:44:13
6楼
现在的住宅都会遇到这个问题。值得讨论。另外请问问这个夹层要不要回土?
回复
ybhvac
2007年09月19日 07:55:43
7楼
听说有做检查管沟的,人可通行的那种,就在室外开口人钻进去检修。这种沟应该比较大,大家有没有看到这种具体的做法啊?
回复
guolei2002
2007年09月19日 19:16:56
8楼
我们做的夹层900,直接回土。不知道人家怎么弄的?
回复
ybhvac
2007年09月20日 20:01:19
9楼
全部回土,结构在叫荷载大。做管沟的还是很少啊。
回复