进线三相四线电压380V~390V,长度110米,负载电流250~350A。应该用多大的YJV电缆?
进线三相四线电压380V~390V,长度110米,负载电流250~350A。应该用多大的YJV电缆?
2楼
功率因数0.8;电压损失5%;启动电流位数1.5;铜芯电缆3*95+1*50
回复
3楼
忘记说了,电缆是空气中敷设。楼上说的3*95+1*50我查了下载流量只有271A,好像用的满极限的
回复
4楼
yjv 3*120+1行吗?各位l老师
回复
5楼
250A—350A根据实际经验建议使用150以上的,
回复
6楼
不保守用120,保守点用150。
回复
7楼
我认为要用到185的最小
回复
8楼
你如果有桥架的话,电缆是空气中敷设。用YJV120+70的电缆线够了30度载流量是346A,35度载流量是332A。自己看吧
回复
9楼
老弟你抬杠啊,用240的电缆好不好,钱多也不是要你浪费,那你家里正常用2.5MM电线,你用10MM的不是很保险啊。
回复