关于室内消火栓与室外消火栓的问题
mnbvcxzyu866
2013年09月04日 16:10:11
只看楼主

问下大家,室内消火栓管网能否与室外消火栓管网相连接,或者说有没有明确的规范说明可以相连接或不可连接。

问下大家,室内消火栓管网能否与室外消火栓管网相连接,或者说有没有明确的规范说明可以相连接或不可连接。
免费打赏
小张工
2013年09月04日 19:25:17
2楼
一般室外消火栓用的是从市政接入的小区给水环状管网,而室内消火栓是由加压消防泵房提供的。两者压力不一样,不能连接吧。
具体规范我不知道有没有,手头没规范。
回复
云飘飘
2013年09月05日 07:32:07
3楼
可以的,要符合有关规定
回复
huangzhimin
2013年09月05日 09:30:40
4楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)以下强制性条文规定:

8.1.2 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1 条的规定。

8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
回复
笨的像头猪
2013年09月05日 11:24:48
5楼
市政供水压力、流量满足室内消防的话,觉得应该能直接从室外消防管网引管。如果压力、流量不满足的话,就需从水池加压供室内消防了。个人理解,期待高手指教。
回复
w-jwei
2013年09月05日 17:39:15
6楼
一般情况下,多层的建筑,如果市政给水管网无法满足室外用水量或水压时,就要将水存于水池中,此进可室内外消防管网合用,共用消防泵,是可以的!!
回复
klntcy
2013年09月06日 14:29:03
7楼
laozhang926 发表于 2013-9-4 19:25 一般室外消火栓用的是从市政接入的小区给水环状管网,而室内消火栓是由加压消防泵房提供的。两者压力不一样 …支持楼主!应该不能联!
回复
southport
2013年09月06日 23:48:49
8楼
看压力,看情况,也能也不能
回复