请教下大家,雨水排水管道最小埋深多少,规范上是700,还能再少点吗?
左岸青衣
左岸青衣 Lv.12
2013年09月04日 16:05:51
只看楼主

请教下大家,雨水排水管道最小埋深多少,规范上是700,还能再少点吗?

请教下大家,雨水排水管道最小埋深多少,规范上是700,还能再少点吗?
免费打赏
unicorn157
2013年09月04日 16:06:41
2楼
为什么还要少呢 跟室外结构有关吗
回复
左岸青衣
2013年09月04日 16:10:04
3楼
是啊,小区绿地下是负一层车库,地板埋深1.2m用于绿地...
回复
三三两两四四
2013年09月04日 17:40:08
4楼
不在车行道下的应该可以浅一点
回复
huangzhimin
2013年09月05日 10:46:26
5楼
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.3.7 条条文说明:规定管顶最小覆土深度。
一般情况下,宜执行最小覆土深度的规定:人行道下 0.6m ,车行道下 0.7m 。不能执行上述规定时,需对管道采取加固措施。
回复
笨的像头猪
2013年09月05日 12:41:31
6楼
达不到标准,采取措施,就行。最小是不是有什么冰冻线以下的要求啊
回复
liu8661497
2013年09月09日 14:39:39
7楼
污水管线可以在冻土层以上30cm‘,我觉得雨水管线最好满足埋设在冻土层一下,因为污水管线里的污水一般都是17度以上的污水,所以可以埋设在冻土层以上,雨水就没有这个前提了,试想一下冬天雪水融化后是不是就把雨水管道冻住了,造成相关的管线冻裂的可能就很大啊,这只是我自己的意见,希望前辈多提相关意见,等待中。。。。。。。。。。。

heyu4312025

666

回复
czb29
2013年09月09日 16:06:43
8楼
我在南方,没碰到冻土的事情,只与车库有关。如果覆土不够,做混凝土包埋处理。
回复
tj041142
2013年09月09日 17:41:07
9楼
liu8661497 发表于 2013-9-9 14:39 污水管线可以在冻土层以上30cm‘,我觉得雨水管线最好满足埋设在冻土层一下,因为污水管线里的污水一般都是 …污水管线并非可以敷设在冻土层上30cm,而是污水管可以有1/3管径在冻土层以上。主要原因也不是污水温度的问题,而是污水管一般都是重力非满流,根据充满度,大概可以有1/3管径 敷设于冻土线上。雨水管不行,因为雨水是按满流设计的。针对楼主的问题。室外排水管线,车行道须同时满足冻土深度和至少700mm覆土。而非车行道下要考虑实际荷载和冻土层深度。针对小区绿地,大可以敷设浅一点。说得夸张点,如果没有冻土,不影响美观和水力条件的情况下,甚至可以明露。 实在是无法承受地面荷载的情况下,可以考虑加固措施,比如套管。
回复
yhtysz3
2015年01月28日 19:12:56
10楼
huangzhimin 发表于 2013-9-5 10:46 可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.3.7 条条文说明:规定管顶最小覆土深度 …您的回答都很准确啊 能不能说一下各类管道的埋深要求 这个在哪本规范上可以查询呢
回复
qq_1422419320280
2015年01月28日 19:38:50
11楼
yhtysz3 发表于 2015-1-28 19:12 您的回答都很准确啊 能不能说一下各类管道的埋深要求 这个在哪本规范上可以查询呢不是说的室外排水设计规范吗
回复

相关推荐

APP内打开